エルボーとフランジは直接接続できますか?(ライニング)

2016-01-09View Original

Thread Content

ライニング付きエルボーについて、ライニングメーカーが定める企業規格では、エルボーを直接溶接フランジに接続することになっていますが、これは規格に適合していますか?
Reply #22016-01-09
この投稿は最後にylb913によって2016-1-9 11:27に編集されました。防食用のライニングが必要な配管はすべて低圧環境のもので、問題ありません。フラットウェルドフランジも低圧環境で使用されます。 また、パッキンもすべて柔らかく、数キロの圧力には耐えられません。
Reply #32016-01-09
ボルトの取り付けに影響するかどうかわかりません。
Reply #42016-01-09
いいですよ、私たちにも似たような状況があります
Reply #52016-01-09
問題ないはずですが、ボルトの位置には注意してください。
Reply #62016-01-09
エルボーはフランジに直接接続でき、これは規格に適合しています。各種フランジで問題ありません。ライニングを施せば滑らかになりますので、もちろん可能です
Reply #72016-01-10
一般的に、直接接続はボルトの抜き取りに影響しません。心配なら、もう一度計算してみてください。
Reply #82016-01-10
具体的には、この装置の実際の状況や用途によりますが、理論上は可能です。
Reply #92016-01-10
平溶接フランジは、直管部のないエルボーと直接接続してはならない。『石油化学プラントの配管配置に関する一般規則』SH3012-2000の5.1.4条に規定されている
Reply #102016-01-10
規範は日常の生産のために設けられ、不必要な曖昧さを避けるためのものですが、ボルトが取り付けや取り外しに影響を与えた場合、その責任は誰が負うのでしょうか。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.