化学プラントの循環水圧力差の正常値はいくらですか?循環水の圧力差が製造装置の要求を満たすようにするには、どうすればよいのでしょうか?
Reply #22016-01-11
私たちの場合、給水圧力は0.4MPaで、戻り水圧力は0.15MPaです。 戻り水の圧力は、水場の戻り管の高さと流動圧によって決まり、流入水の圧力はポンプの出口圧力と流動圧損失によって決まる。 熱交換器の入口と出口には、通常、流量を制限するためのバルブがあります。
Reply #32016-01-11
給水圧力は0.35MPa、返水圧力は0.13MPaで、これは各自のシステムの仕組みによって異なります
Reply #42016-01-11
私の装置の給水圧力は約4キログラムで、戻り水の圧力は2キログラム前後です
Reply #52016-01-11
給水圧力は0.45MPa、戻り水圧力は0.15MPaです。戻り水の圧力は、塔内の充填材を冷却するのに十分であればよく、またサイドフィルターの入口圧力は0.15MPaが必要です
Reply #62016-01-12
循環冷却水の供給圧力は0.4~0.45MPaで、流量が多いほど熱交換効果は向上します。一般的に戻り水に明確な要求はなく、プロセスに応じて熱交換器や総戻り水管の戻り水圧を適宜調整することができます。
Reply #72016-01-12
目的の温度に達せばいいので、耐火レンガ
Reply #82016-01-12
これは、どれだけ冷却したいかによります。循環水は主に冷却効果を重視し、圧力差は考慮しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.