警報器に関する問題

2016-01-13View Original

Thread Content

警報器は検出してから警報を鳴らすのですか? つまり、測定もできてアラームも鳴らせるということですか? やはり単なる音光の発生源に過ぎないのか?システムは、トランスミッターからシステムに送信された情報が警報条件を満たしているかどうかを判断し、その後警報器に信号を送って警報器を作動させるのでしょうか?
Reply #22016-01-13
現場に設置された警報器が検出した後、4-20mA信号がDCSに送信され、また検出器は現地警報器へ1つの警報信号を出力する。DCSが受信した4-20mA信号は、アラーム値の大きさに応じて1つのDOポイントでアラームを出力し、現場エリアのアラーム装置を作動させます。このエリアアラーム装置は独立して設置されています。
Reply #32016-01-13
異なるアラーム装置では、アラームの発報方法が異なります。例えば、圧力スイッチは接点信号を直接DCSやアラーム装置に送信してアラームを発報します;圧力変換器は4~20mAの電流信号を出力し、DCSまたはアラーム装置に送信します。そこで比較が行われ、アラームが発報されます。
Reply #42016-01-13
例えば、私のところに液面アラームがあり、予め13メートルでアラームが鳴るように設定されているとします。もし液面計測用の計器がなく、液面アラームのみがある場合、この時点で液面アラームは作動するのでしょうか?
Reply #52016-01-13
つまり、スイッチ式というのは、私が警報器の中に一本の線を設置して、その線に触れるだけで即座に音が鳴る、ということですね; アナログ信号の場合は、そのアナログ信号をシステムに送り、システムが分析します。もしシステムの分析結果として警報が必要だと判断されれば、システムは警報器に信号を送って警報器に反応させるのでしょうか?
Reply #62016-01-13
現在、市場には警報器の種類が多く、表示機能を備えたものは一定の範囲を測定しながら警報を発することができ、表示機能のないものは単に警報を鳴らす役割だけを果たします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.