常圧立式円筒形鋼製溶接タンクに緊急遮断弁を設置する必要はありますか?

2016-08-19View Original

Thread Content

常圧立式円筒形鋼製溶接タンクに緊急遮断弁を設置する必要があるかどうか、具体的にはどの規格を参照すべきか?達人に解決をお願いします。。。
Reply #22016-08-19
緊急遮断は媒体に関連するもので、タンク自体とはあまり関係ないですよね?
Reply #32016-08-19
では、可燃性液体を貯蔵するタンクには緊急遮断弁を設置しなければならないのでしょうか?液化媒体のタンクでなければ必要ないのではないでしょうか。
Reply #42016-08-22
この投稿は最終的に、2016年8月22日09時21分に678-2によって編集されました。貯蔵タンクに緊急遮断弁を設置するかどうかは、貯蔵されている物質によって決まります。「GB 50160-2008 石油化学企業の設計における防火規範」の6.4.1項、4項、ならびに「**安全監督総局による化学物質貯蔵所の安全管理を一層強化するための通知」安監総管三〔2014〕68号の第2項の規定を参照してください。参考までに、6.4.1 可燃性液体の鉄道による積み下ろし設備は、以下の規定に適合しなければならない:1. 積み下ろしスタンドの両端およびスタンドに沿って約60mごとには階段を設置しなければならない;2. 甲B、乙、丙A類の液体は、溝渠式の荷降ろしシステムの使用を厳禁する;3. トップオープン式で積み込む甲B、乙、丙Aクラスの液体には、液中式の積み込みホースを使用すべきである; 4. 輸送スタンドの端から10m以上離れた、可燃性液体(潤滑油を除く)の供給管には、操作しやすい緊急遮断弁を設置しなければならない; 二、化学物質タンクエリアの安全管理を一層強化する (一)化学物質タンクエリアの監視・制御設備をさらに充実させる。規格要件に基づきタンクの高液位・低液位警報を設置し、過剰な液位になった場合は自動的に連動してタンクの投入弁を閉じ、液位が過度に低下した場合は自動的に連動して物質の供給を停止する措置を講じる。可燃性・爆発性、有毒有害なガスの漏れを検知する警報システムが正常に機能していることを確認してください。大型タンク、液化ガス、劇毒化学物質などの重要な貯蔵タンクには、緊急遮断弁を設置しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.