圧力変送式液位計の当日の数値が前日の数値よりも高いのは、どういう理由でしょうか?

2016-01-13View Original

Thread Content

ガソリンスタンドの地下タンクには圧力変換式自動水位計が使用されており、初日の数値から一晩経った翌朝、定時に測定したところ、初日より1センチメートル上昇していました。専門家の方に原因の分析をお願いします。ありがとう。
Reply #22016-01-13
圧力式送信液面計のゼロ点ドリフトでしょうか?
Reply #32016-01-13
油生が第二子を出産しました:lol:lol:lol
Reply #42016-01-13
広範囲の液面計ですか? 10メートルなら1cm流れるだけで、それって0.1%FSじゃないの?まるで豚のような目だ、不思議じゃない
Reply #52016-01-13
温度差が大きくて密度が異なり、それが誤差の原因になっているのでしょうか.....
Reply #62016-01-13
ガソリンスタンドの地中タンク、高さ1.6メートル。
Reply #72016-01-13
地中タンクの温度差はそれほど大きくないよ、今の気温は1~6度だ。
Reply #82016-01-13
理由がわからないので、皆さんの専門家に聞いてみたんです
Reply #92016-01-13
圧力センサーなんて、測定範囲が広ければ技術的な難易度なんてたかが知れていて、豚足でも安定して正確に作れる。一方で測定範囲が狭くなるほど扱いづらくなり、犬や小人よりも手強いんだよ。。。1.6メートルの油柱なら、圧力はおよそ13kPaくらいでしょう。微圧と言えますね。。。もしダイバッグフェイス型のダブルフランジ式の圧力差計をお使いなら、総合的なドリフトが1センチあっても正常と言えます
Reply #102016-01-13
また、圧力センサーが完全に安定して理想的である場合、液体の熱膨張や冷却による密度変化、体積変化は圧力の測定値に影響を与えない。つまり、静圧法の式における(肉・h)は定数となる
Reply #112016-01-13
センサの総合的なドリフトには、ゼロ点ドリフト、ゼロ感度ドリフト、熱ドリフトおよびその不確実性、時間ドリフトが含まれる。。。それは定数ではない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.