凝縮水タンクの設計に関する問題

2016-11-01View Original

Thread Content

2m3の凝縮水回収タンクで、気相空間がある場合、容器規則の適用範囲に該当するか?
Reply #22016-11-01
わからない。設計上のプレッシャーや仕事上のプレッシャー、気相空間の体積もないので、判断できない。
Reply #32016-11-01
通常、常時開放口とオーバーフロー口を1つずつ設け、常圧容器として設計する...
Reply #42016-11-01
温度が85℃で、気相空間が0.03m3を超え、圧力が0.1Mpaを超える場合、必ず容器規則の管轄に入るのでしょうか?
Reply #52016-11-03
凝結水タンクは密閉する必要があるのか?これはクラスに入れなくてもいい。
Reply #62016-11-03
しかし、作業圧力は0.1Mpa前後で気相空間が非常に大きく、非分解型の根拠を提供していただければと思います
Reply #72016-11-16
クラスを継承しないように設計すべきだ。上類は自分で面倒を招く。大気に通じる長い接続管を設ける

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.