原薬の防火間隔

2016-11-17View Original

Thread Content

この投稿は最後に灰熊によって2016-11-17 17:30に編集されました。海友の皆さん、質問があるので、ご意見をいただけますと幸いです。 私は原薬工場を設計しましたが、その工場の工程にはアルキル化、ニトロ化、塩素化という「二つの重要反応と一つの重大な危険反応」が含まれています。「二つの重点と一つの重大事項」という要件に従い、50160の防火間隔を満たさなければならない。(実は私たちは少し冤罪です。私たちは原薬であり、精密化学製品よりも危険性は低いのです。石油化学工業は言うまでもありません...)そして実施時、50160表4.2.12では、「甲種プロセス装置」と「甲種プロセス装置」に求められる防火間隔は30/25メートルです。(分子は石油化学プラント、分母は精製プラントです。)私の装置は明らかに「精製装置」には該当しませんが、「石油化学装置」などという表現を使うと、ますます状況が悪くなっていきます…皆さんもこんな経験があるかどうか、ご経験をお聞かせいただけませんでしょうか。
Reply #22016-11-17
必ず規格の要求に従わなければならず、もちろんあなたの品物の等級も規格に基づいて分類されます
Reply #32016-11-17
プロジェクトを一つ行いましたが、発注者側の承認なしに建設したものです。基本的には建築規則を参考にしつつ間隔を少し狭めており、厳格な基準で見ても通る内容です。 安全専門の審査では、原料にメタノールが含まれているため、安全監督局は石油化学規格の適用を求めている。 店主はどこへ泣きに行ったのかわからない。
Reply #42016-11-18
甲側にコネを使ってもらって、建築規則に従って作業できるか確認してもらいましょう。ダメなら、石油化学業界の規則に合った図面を作成し、甲側がそれを受け入れないようにします。他に方法はありません
Reply #52016-11-18
私たちも今は同じ状況ですが、まだ初期設計の段階なので、間に合って止める時間はあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.