みんなで問題を解きましょう。2015年度 第一種登録消防技術者 論文試験 9-10

2016-01-15View Original

Thread Content

 9、《火災自動報知システムの設計規範》GB50116-2013の規定によると、消防制御室内にある操作盤から壁までの距離は、()m未満であってはならない。  A、1.5  B、3  C、2  D、2.5 答え:A  10、自然排煙に関する次の記述のうち、間違っているのはどれか?  A、建築面積が800m2の地下駐車場では自然排煙方式を採用できる。  B、自然排煙を採用する場所では、防煙区域を設ける必要はない。  C、防煙階段室およびその前室では自然排煙方式を採用してはならない。  D、建築面積が50m2未満の公共建築物では、できるだけ自然排煙方式を優先的に採用すべきである。 答え:B
Reply #22016-01-15
9、《火災自動報知システム設計規範》GB50116——2013の規定によると、消防制御室内にある操作盤から壁までの距離は、(A)m未満であってはならない。  A、1.5  B、3  C、2  D、2.5  10、自然排煙に関する次の記述のうち、間違っているのは(B)  A、建築面積が800m2の地下駐車場では自然排煙方式を採用できる  B、自然排煙を採用する場所では、防煙区域を分ける必要はない  C、防煙階段室およびその前室では自然排煙方式を採用してはならない  D、建築面積が50m2未満の公共建築物では、できるだけ自然排煙方式を優先的に検討すべきである
Reply #32016-01-15
9、B、3。-------------------------------------10、D、建築面積が50m²未満の公共建築物については、自然排煙方式の採用を優先すべきである。
Reply #42016-01-16
9、《火災自動報知システム設計規範》GB50116-2013の規定によると、消防制御室内にある操作盤から壁までの距離は、(A)m未満であってはならない。  A、1.5  B、3  C、2  D、2.5 10、自然排煙に関する次の記述のうち、間違っているのは(B)  A、建築面積が800m2の地下駐車場では自然排煙方式を採用できる  B、自然排煙を採用する場所では防煙区分を設ける必要はない  C、防煙階段室及びその前室では自然排煙方式を採用してはならない  D、建築面積が50m2未満の公共建築物では、できるだけ自然排煙方式を優先的に検討すべきである
Reply #52016-01-16
B、3;D、建築面積が50m²未満の公共建築は、自然排煙方式の採用を優先すべきである
Reply #62016-01-16
この問題の出し方は間違っている。規格の原文は、当直員が頻繁に作業を行う側で、機器のパネルから壁までの距離は3m未満であってはならない、となっている。 どうしても答えを出すとしたら、Bを選ぶしかない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.