全ねじ式のスクリューポストは、必ず二重ナットを使わなければならないのでしょうか?

2016-10-20View Original

Thread Content

全ねじ式のスクリューポストは、必ず二重ナットを使わなければならないのでしょうか?
Reply #22016-10-20
二重ナットってどういう意味?両端に1つずつ、合計2つ、それとも両端に2つずつ、合計4つでしょうか? 2つあり、フランジでよく使われます。
Reply #32016-10-20
管フランジ用で、両端に1つずつ、合計2つあればいいですよね?PN25で、媒体は液体アンモニアと気体アンモニアです。
Reply #42016-10-20
それはわかりません。私が使っているのはすべて液体媒体で、可燃性や爆発性のないASMEフランジです。
Reply #52016-10-20
もう一つ質問があります。液安球タンクの上部にある安全弁の設定圧力は2.1Mpaですが、この安全弁の出口配管はアンモニア吸収塔に接続されており、塔の上部出口からは直接大気中に排出されます。では、安全弁の出口配管は常圧で設計してもよいのでしょうか?
Reply #62016-10-20
状況によりますね、必要ないものもあります。
Reply #72016-10-20
これは無理そうです。以前のオートクレーブには調整弁があり、設計院では弁を開けた瞬間、弁の上下の圧力は同じになると判断していました
Reply #82016-10-21
管フランジは一般的に1種類で、HG/T20592を参照でき、そこには締結部品の規格が記載されています
Reply #92016-10-21
補足しますが、一方に一つずつで、うまく説明できず申し訳ありません
Reply #102016-10-21
全ねじボルトには片頭ボルトと両頭ボルトの2種類があり、必要に応じて選択します。
Reply #112016-10-21
安全弁の出口配管圧力は、配管抵抗および吸収塔の抵抗に基づいて決定すべきである。安全弁が作動するとエネルギーが変換され、圧力は流速になる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.