一昨日は雪、昨日と今日は晴れで、この3日間は極めて寒く、最低気温はマイナス13℃に達し、おそらく過去最も寒い天気だった。風速5~7級の北西風も猛烈に吹き荒れていた。生産現場で2日連続して水素燃焼ボイラーの停止事故が発生し、1回目は圧力変換器の導圧管が凍結し、圧力表示が上限を超えて停止したもので、2回目は一方の遠隔液面計の表示が急激にゼロになり、連動して停止したものです。防凍はよく言われる問題ですが、皆さんはご自身の実情に合わせて話し合ってください。
Reply #22016-01-24
エチレングリコールがある場合は凍結前に洗浄し、手動の流量制御や圧力制御を行えば手動でOKです。もちろん、日常的なバルブ位置にも精通している必要があります。 最も恐れるのは液面や界面の故障であり、これに対しても調節弁の開度をよく理解し、一時的な加熱措置を講じて現場の液面計が正確であることを保つ必要がある。 計器の表示が正常でなくなった場合は、すぐに計器の担当者に連絡して対処してもらいましょう。自分で蒸気を供給すれば問題が解決する場合は、積極的に蒸気を供給しましょう。 この2日間、うちの工場の計器工場は2交代制です。この2日間の最低気温はマイナス17度で、工場に勤めて20年以上になりますが、これまでで最も低かったのはマイナス12度でした。
Reply #32016-01-25
装置自体はまあまあだけど、冷却塔の吸気口に氷がひどく付着して、給水温度に影響が出てる〜手作業で清掃〜ふふ
Reply #42016-05-13
江蘇省では、あんな異常な天候に遭遇したことはなく、基本的には断熱をしっかり行えば問題ない。寒すぎる場合は、少しバイパスを開いたり、ヒーティングを使ったりするだけだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.