助けて、圧力変換器の測定精度が悪い問題です

2016-04-17View Original

Thread Content

皆さん、プランジャーポンプの出口に圧力変換器が取り付けられており、通常の動作圧力は28~30MPaです。停止して点検を行う前はすべて正常でしたが、点検後にポンプを起動すると電流と周波数は一致します。しかし、圧力変換器で表示される圧力は電流や周波数と合致せず、大きな差が生じています。点検中にはプランジャーポンプのみを修理し、他の電気部品には手を加えていません。どなたか、問題の原因を教えていただけませんか?ありがとう
Reply #22016-04-18
圧力変送器の配線が緩んでいないか確認してください
Reply #32016-04-18
圧力トランスミッターを外し、テスト台で圧力をかけて、出力信号と圧力が一致するか確認してください。もし一致しない場合は圧力トランスミッターを調整してください。また、もう一つ考えられるのは、圧力導入管が詰まっていないかということです
Reply #42016-04-18
点検前は正常だったが、停止して点検した後に問題が生じたからです。 その場合は、トランスミッターおよび関連する接続部の接触が良好かどうかを重点的に確認し、サンプリングバルブや圧力導管に詰まりがないかをチェックする必要があります。
Reply #52016-04-18
まず圧力変換器と圧力表示器をキャリブレーションするが、まだ一致しない。問題はポンプか配管にあるので、それぞれ調べていく……
Reply #62016-04-18
圧力変換器が表示する圧力と、あなたのポンプの電流や周波数が一致しませんか?それはおそらく、ポンプの性能が点検後に変わったため、停止前の状態と一致しないのでしょう
Reply #72016-04-18
しかし、生産量の表示はポンプの周波数や電流と一致している。
Reply #82016-04-18
バルブを閉じ、大気圧に開放し、ゼロ点がゼロか確認する。圧力計を使って大まかに調整する。 6階の言うことはもっともだと思う!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.