タンク以外の他の容器にも排気消火器を設置する必要がありますか?

2016-01-29View Original

Thread Content

HG T20570-1995において、「3.0.1.3 貯蔵タンク(およびタンクローリー)内の物質の最高使用温度が、その物質の引火点以上の場合、その直接排出配管(呼吸弁付きの排出配管を含む)には消火器を設置する。」最高作業温度は、環境温度の変化、日光の照射、加熱管の制御失敗などの要因を考慮する必要があります。” その記載の要件は、貯蔵タンク(例えば中継タンク/高所計量タンク/バッファタンクなどで、熱交換器/反応器/分離容器などは含まない)において、作業温度が引火点を上回る場合にのみ消火器の設置が求められるというものです。したがって、他の熱交換器、反応器、分離容器については(排気用の)消火器を設置する必要はない、と解釈してよいのでしょうか? 先生方、ありがとうございます!
Reply #22016-01-29
このように理解する方が分かりやすいと思います。熱交換器や連続式反応器、分離容器は実際には物質の通路に過ぎず、搬送装置によって物質の正常な出入りが可能なので、排気管を設置する必要はありません。また、タンクのようなものに排気管や通気孔がなければ、物質を正常に出入させることはできない。例えば、通気管が詰まると、抽出タンク内の物質がタンクをしぼんでしまう可能性があります。また、間欠生産の反応器もほとんどの場合、通気管が設けられている。通気管がある場合にのみ、消火器の設置を検討する。そして、通気管すらなければ、通気管に消火器を設置することなど論外だ。
Reply #32016-01-29
可燃性ガスの放散には消火器を設置すべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.