私は自動化関連の会社に勤めており、現在問題に直面しています。工事代金の回収が非常に困難で、中には残金を一切支払わない企業もあります。ですので、今後設定を行う際には期限付きのパスワードを設けたいと思います。一つには、将来的に甲方に残金の返還を求めるためです;二:それは行われたプログラムへの保護でもある。今、万能なグループメンバーに相談します。。。。。。
Reply #22016-02-01
可能です。以前、このような方法で対処したことがあります。DCSやPLCにはシステムクロックがあるので、それを使ってタイマーとして機能させればよく、時間になるとプログラムが自動的に終了します。ただね、その時に残金を受け取ってこの制限を解除する際には、度量の大きいエンジニアを選ばなければならないんだ
Reply #32016-02-01
しかし、一部の化学工場の工程は非常に危険で、いきなり停止するのは大変です。万が一事故が起きたら、損失は計り知れません
Reply #42016-02-01
そのような機能はあるが、このようなやり方は望ましくない。化学工場が直接停止すると、経済的損失はもちろんのこと、何よりも危険を引き起こす可能性がある。事前に文書で説明し、当社やプロジェクト、監理者などの印を押して、利害関係を明示しない限り。そうでなければ訴訟に発展して大変です。
Reply #52016-02-01
化学プラントは依然として危険です。パスワードを設定した後に突然プログラムの動作が止まってしまうと、深刻な結果になります。そんな状況でも、オーナーが残金を支払ってくれると思いますか?
Reply #62016-02-01
えっと、実際には実現するのは難しくないんですが、そうすると大きなリスクがあります。特に化学企業の場合、定時に車を停めると、万が一危険な結果を招いた場合、刑事責任に問われる可能性があります。 法的手段を取ることをお勧めします。特に相手方の営業口座の凍結を申請するのは、絶対に効果的です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.