PIDにおいて、フランジの圧力等級が配管の圧力等級と一致しないが、問題ないでしょうか
Reply #22016-02-02
どういう意味ですか?具体的な問題は具体的に分析する。 圧力レベルの境界線上にある低圧配管の中には、高圧バルブと接続するために、高圧フランジが使用されているものもあります。
Reply #32016-02-02
本来、バルブの等級は配管よりも高いはずですよね
Reply #42016-02-02
等級の境界線の位置は、できればプロセス装置やプロセスパッケージの要求に従うのが望ましく、配管の始点にある機器の要求やそこでの圧力等級を採用するのが最適です。ただし、他のバルブや機器との互換性を考慮する場合は、建設現場における機器材料の代替ガイドライン(SHSG-035-1989)などの関連規格に従うべきです
Reply #52016-02-03
あなたの仕事のプレッシャーはどのくらいですか?一般的には最大動作圧力を基準に決定され、工程要件を満たしていれば問題ありません
Reply #62016-02-03
まず、パイプライン自体には圧力等級というものはなく、フランジにのみ存在します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.