2016-02-03View Original

Thread Content

なぜ孔板流量計の差圧変送器から積算計までの出力が線形ではないのでしょうか。入力電流が4ミリアンペアのとき、積算計には0が表示され、20ミリアンペアのときには3000が表示されます。実際のフルスケール値も3000に設定されていますが、8ミリアンペアのときには750ではなく1500が、12ミリアンペアのときには2100が、16ミリアンペアのときには2600が表示されます。これはどういうわけでしょうか?(積算計で選択されている入力モードは差圧非線形です)
Reply #22016-02-03
孔板流量計の差圧変送器から積算儀までは線形ではない
Reply #32016-02-03
孔板流量計の差圧変送器が積算計に出力するのは線形関係ではなく、平方根関係である。
Reply #42016-02-03
孔板の差圧と流量の関係は平方根関係であるため、トランスミッターで平方根を取るか、積算計で平方根を取るべきである。あなたの場合は積算計で平方根処理が行われているため、入力される4-20mA信号と表示値は線形になりません。
Reply #52016-02-13
ΔPなんとかって、もうわからないよ。達人、どうぞ
Reply #62016-02-13
ΔPなんとかって、もうわからないよ。達人、どうぞ
Reply #72016-02-17
積算計の入力方式は差圧非線形で、デフォルトは平方根、4階が正しい
Reply #82016-02-18
計算では、内部に入力信号のタイプを選択するオプションがありますので、「流量の二乗根」または「圧力差の二乗根」などを選んでください。線形は選ばないでください!
Reply #92016-02-18
計算では、内部に入力信号のタイプを選択するオプションがありますので、「流量の二乗根」または「圧力差の二乗根」などを選んでください。線形は選ばないでください!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.