ボイラーの選定?!

2016-07-17View Original

Thread Content

計算したところ、ボイラーの外部への蒸気供給量は450トン/時間ですが、私のボイラーの選定基準はどれになりますか?480トンでいいですか?自分のボイラーに適した容量はどのように計算すればいいのでしょうか?助けて?
Reply #22016-07-18
昨日、ボイラー工場の関係者に尋ねてみたところ、ボイラー自体が一定量の蒸気を消費するため、実際の生産能力は外部へ供給される量がボイラーの定格値よりも少なくなるそうです。大まかに言えば、ボイラーの銘板に記載されている生産能力=外部供給量+自己消費量、ということでしょうか?:)
Reply #32016-07-18
130T/hのものを4台選ぶ必要があると思われます。ボイラーの総出力80%および100%で、プロセスが必要とする熱量を賄うことができる。
Reply #42016-07-19
ボイラーの供給容量は必ず需要量を上回らなければならず、そうすることで機械が正常に動作し続けることができます!
Reply #52016-12-26
投稿者は問題をはっきり説明していません。ボイラーの自家消費用蒸気はどこで使うのですか?スチームソーニングですか?それとも他の何か?そんな風に聞かれては、誰にも答えられません。スチームソーニングの使用量は非常に少なく、間接的に利用されるため、考慮する必要はない。外部が必要とする蒸気量とは、ボイラーの蒸発量です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.