エポキシプロパン貯蔵タンク設計

2016-02-19View Original

Thread Content

質問です:エポキシプロパン貯蔵タンクの冷却には水冷を用い、温度を20度に保ちますが、このタンクには呼吸弁+窒素封入装置を設置するべきでしょうか、それとも安全弁を設置すべきでしょうか?
Reply #22016-02-20
私たちが行っているのは、呼吸弁+窒素シールの設計です。
Reply #32016-02-22
-150/350mmH2Oの呼吸弁圧力で、可能であれば調整弁回路による調整および緊急排出回路も追加すること
Reply #42016-04-09
呼吸弁は経験値に基づき0.5~1.0kpa(G)に設定する。
Reply #52016-04-09
両方を設定するのが適切で、特に非EPCの場合は…
Reply #62016-07-05
エポキシプロピレンの低圧球形タンクを作ったことはありますか?
Reply #72016-07-26
呼吸弁は消火型単一呼吸弁で、圧力は+180mmH2O、1.8KPaであり、窒素シールが設置されて自動制御される。
Reply #82019-04-16
安全弁と圧力連動装置が必要で、設定圧力は0.1MPa未満、難燃剤を添加する
Reply #92019-04-16
1.20度という温度は少し高く、排気ガス中のPO含有量が多くなって無駄が生じる。球形タンクを使用しない限り、この場合は窒素封入+排気だけで済む; 2. 球形タンクを考慮しない場合、フロートタンクを使用するならば、窒素シール+排気装置+呼吸弁+減圧用マンホールの設計を推奨する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.