ダブルフランジ式液面計の正圧側のチャンバーが壊れても使えますか?

2016-02-22View Original

Thread Content

ダブルフランジ式液面計で、正圧側の測定用チャンバーが壊れた場合、正圧側のキャピラリーを取り除き、負圧側を正圧側としてタンクの底部に取り付けてタンク底の圧力を測定するのは可能でしょうか?もしそうなら、私のトランスミッタの測定範囲は-160KPAから0KPAに設定すればいいのでしょうか? 私のダブルフランジ式正圧マンホールが壊れてしまったため、負圧側を利用してタンク底部の圧力を測定し、DCSで計算式を用いてタンク頂部の圧力を差し引くことで液面の圧力差を求めるつもりです。 負圧側をタンクの底に置いて測定しても大丈夫でしょうか?皆様、アドバイスをお願いします
Reply #22016-02-22
理論上は使えますが、実際には誰もそうは使いません……どうしてもそう使いたいのであれば、ご自身の測定範囲では「0~-160KPa」になるはずで、下限は0、上限は-160です(多くの計器ではこの設定ができないため、可能であれば)。そのタンクが密閉されていなければこの方法でも問題ありませんが(密閉されている場合はやめた方がいいでしょう)……「-」極フランジを使用するため、測定結果は負の傾きを持つ直線になります。そのため、DCSで値を反転させるか、私の設定に従うかしないと、4~20mAとの対応が取れません……
Reply #32016-02-23
最初のフランジは密閉容器を測定するためのものです!二重フランジを単一フランジに改造したのですか?あなたのタンクは常圧ですか?少し変化がなければ、大きな変化が起こっていたでしょう!100%、可能です!それと、正圧式のキャピラリーを使うのは絶対にダメだ!正圧式のシールを使えます!圧力なし!あるいは、あなたの正圧式はどれだけ圧力をかけられても圧力は変わらない!試してみてもいいですよ!でも、液面を測定するのは使いにくいでしょうね
Reply #42016-02-23
DCSの測定範囲をトランスミッタと同じに設定すればいいだけです。傾きがどう変化しても、変化した圧力をDCSに伝送できれば問題ありません。逆符号にする場合は、差圧の計算式の中で逆符号にすればいいでしょう。私の言っていることは正しいでしょうか?
Reply #52016-02-23
全く自信がないから、安易に装着なんてできないよ。もしダメだったら、技術者にひどく怒られるからね
Reply #62016-02-23
缶は常圧下にある。正圧側を切り取っても、大気圧とシール部に圧力がかからない点ではほぼ同じでしょう。 このように変更するのも、他に方法がないため試してみるつもりですが、確信はありません
Reply #72016-02-23
缶の中には液体が入っているんでしょう?液体なら、圧力の変化によって液面を測定できます。最高水位時の圧力を計算し、現場とDCSで別々に修正する必要があります。
Reply #82016-02-23
意味がわかりません。測定されているのは液体で、仕様書には最大液面時の圧力が記載されています。最高圧力とは関係ないでしょう
Reply #92016-02-24
減らした後、変動が大きくなります!線形性は大きな影響を与えます!
Reply #102016-02-24
なぜでしょうか?試したことはありますか?
Reply #112016-02-24
私たちは、両方のフランジが破損した後、差圧変換器に改造してみました!しかし、大きな膜箱がない!彼の圧力は均一でなく、線形ではない!脈動が激しい!ゼロ調整すらできない!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.