SH/T3010-2013「石油化学装置および配管の断熱工学設計規程」には、配管の断熱に関する記載がないのはなぜでしょうか…

2016-02-25View Original

Thread Content

一方、SH3010-2000には施工と設計の2つの部分が含まれています。皆さんにお伺いしたいのですが、旧規格における施工に関する部分はどこにあるのでしょうか?私は配管の断熱構造に関する図面を探しているのですが、どの規格に記載されているのかわかりませんこちらから先にお礼を申し上げます。
Reply #22016-02-25
2000年版の規格は「石油化学装置および配管の断熱技術規格」と呼ばれていましたが、新しいものは設計規格と呼ばれています。分離されたその部分はどのような規格になったのでしょうか?
Reply #32016-02-25
当社では2015年に改訂された「設備・配管の断熱・保冷管理規定」において、断熱・保冷工事については引き続きSH3010「石油化学装置及び配管の断熱技術規格」、ならびにSH/T 3522「石油化学分野における断熱工事の施工基準」に従い、SH/T 3522に基づいて検査を行っています。
Reply #42016-02-25
つまり、SH3010「石油化学装置および配管の断熱技術規格」はまだ廃止されていないということですか?その使い勝手は新しい規格よりもより総合的なんですか?
Reply #52016-06-08
皆様、化学プラントにおいて、SH3010「石油化学装置及び配管の断熱技術規格」は、施工の指針として用いられるのでしょうか、それとも検収の基準として用いられるのでしょうか。また、建設工事プロジェクトにおいては、品質検査にあたっては検査規格や対応する技術規格を参照するほか、(検査規格は時として緩すぎることがある)?設計規格の参考価値はどれほどあるのか?
Reply #62016-06-08
@ylb913さん、どちらの工場にお勤めですか?ぜひ深くお話ししたいです。
Reply #72016-06-11
于総は海川のベテラン専門家です。質問があればどうぞ、于総が答えてくれます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.