直径2メートル、厚さ5mmの煙道の支持金具間のスパン10メートルは許容できますか?

2016-02-28View Original

Thread Content

煙道には横方向の補強リブがあり、温度は200度以下で、引き風機の後ろに位置する。 煙道の支持金具や吊り金具のスパンを計算するための公式や規格はありますか?
Reply #22016-02-29
5mmの厚さならだいたい同じでしょう。どれくらいの圧力がかかるかは計算が必要です。補強筋があればスパンを広げることができます
Reply #32016-03-01
昔の泥棒、久しぶりだな。最近は暇なのか?? ------------------------- -2メートルの薄肉パイプなら、環状補強は必ず必要でしょう。あなたが言っているのは縦方向の補強のことですか?
Reply #42016-03-02
引き風機の後ろの配管、全圧6800Paですが、適切な規格はありますか?
Reply #52016-03-02
環状の補強は設定しましたが、縦方向にはありません
Reply #62016-05-27
強度の面から見れば問題ないはずですが、もちろん支持部の局所的な応力や変形といった他の問題も考慮する必要があります。支持金具のスパンは、強度、剛性、安定性、振動周波数といった多くの条件を満たさなければなりません
Reply #72018-12-05
煙道自体には特に大きな問題はないが、主に支持部の局所的な応力を計算する必要がある。支持部にかかる荷重の大きさや、どのような支持形式を用いるかによって変わってくる
Reply #82018-12-05
直径2メートルの煙道では、環状方向の剛性が特に重要であり、縦方向のスパンが10メートルでも問題はない。圧力配管設計マニュアルによれば、許容されるスパンは約18メートル程度となっている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.