埋設配管の非破壊検査率に関する問題

2016-02-28View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。「埋設配管の非破壊検査率」に関する具体的な規格は、現在存在していますでしょうか。 現在、単線図上にはSHB3級と表示されており、設計上は100%の非破壊検査が求められます! もう規格の要求を大幅に超えてしまっているのでしょうか?
Reply #22016-02-29
この100%非破壊検査、方法は? 設計図は基準要求を上回ることができます。。
Reply #32016-02-29
まず、SHB3はその媒体が少なくとも可燃性を持つことを示しており、次に、その媒体が漏洩した場合に土壌などの環境にどれほどの被害を与えるかということです そして、地中に埋設されたパイプラインの最大の問題は、漏れが見つけにくく、修理も困難だということです。中国石化の青島で起きた石油パイプラインの爆発事故をまだ覚えていますよね? 最後に、設計規格は基本的に最低要件に過ぎず、設計者は具体的な状況に応じてより高い要求を出す権利があります。規格を大幅に超えるということは存在せず、もちろんそれには十分な理由が必要です!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.