ローパスセレクタの信号制御について

2016-02-29View Original

Thread Content

下の図は、当社の水素圧縮機の二次制御部におけるローパス制御プログラムです。両側のパーセンテージ信号が何を意味するのか、またなぜ高圧側の信号は0~100%の設定になっているのに、段間タンクの圧力側は0~50%の設定になっているのか、その理由を教えていただきたいです
Reply #22018-08-22
分割制御0-50/50-100、各分割に対応して100-0の出力信号

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.