初級作業員の問題

2016-10-24View Original

Thread Content

調節弁をバイパスに切り替える操作手順は何ですか?専門家の方、お願いします
Reply #22016-10-25
バイパスバルブを開き、調整バルブを閉じ、その前後の遮断バルブを閉じます。もちろん、状況に応じてシステムの変動を避け、切り替え速度を厳しく管理する必要があります!
Reply #32016-10-25
まずバイパスバルブをゆっくり開き、その後も常に中央制御室と連絡を取り合うこと。バイパスバルブを全開した際には、中央制御室に連絡して自動調節バルブを閉じてもらい、現場で自動調節バルブの前後のマニュアルバルブも閉めること
Reply #42016-10-25
バイパスをゆっくりと開きながら、中央制御装置では調節弁の開度変化に注意する必要がある。調節弁の開度が自動的に0になった時点で、バイパス弁は現在の開度のまま維持される。この時点で調節弁の前後にある遮断弁を閉じることができ、切り替えが完了し、調節弁に対して好きな操作を行うことができる。もちろん、パイプラインの流量を調整する必要がある場合は、現場に人を派遣してバイパスバルブを調整してもらう必要があります。
Reply #52016-10-25
とても簡単ですよ。辺境側の調節弁を開いてバイパス用の手動弁を開き、内外で連絡を取り合って協調させれば、最終的に流量などのパラメータが一致するだけでいいのです。
Reply #62016-10-26
手前の手動バルブと副線バルブの開閉をできるだけ同期させるように注意し、同時に室内操作員と迅速に連絡を取り合い、制御パラメータが大きく変動しないようにする。切り替えが完了したら、その後で手前の手動バルブを閉じる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.