LNG貯蔵タンクエリアの熱放射計算

2016-02-29View Original

Thread Content

石油・ガスプラントの設計防火規程(GB50183-2015)の10.2.7条の第6項において、プラント内の施設が受け入れることができる熱放射量はどのように計算すべきか。
Reply #22024-01-30
「石油・天然ガスプラント設計の防火規程」(GB50183-2015)では、プラント内の施設が受け入れることができる熱放射強度の上限が定められている。具体的な熱放射の計算には、LNGタンクが漏洩や燃焼などの事故を起こした際に発生する熱放射の状況をもとに行う必要があり、通常は式やモデルを用いて熱放射強度を推定する。 熱放射の計算には、炎の大きさ、形状、温度、そして加熱対象と火源との距離といった要因が関わってくる。実際の計算では、PHASTやFLACSなどの専用ソフトウェアを用いてシミュレーションや計算が行われることがあります。これらのソフトウェアは、さまざまな漏洩状況下での火炎特性や熱放射の分布をシミュレーションすることで、事故時に施設内の設備が受ける可能性のある熱放射強度を予測することができます。 規定の要件について具体的には、規格の要求に従い、工事の実情を踏まえて計算式やモデルを用いて、起こり得る漏洩や火災事故の状況下で、施設内の設備が受ける熱放射強度が規格で定められた許容値を超えないかを算出する必要がある。超えた場合は、適切な安全対策を講じる必要があります。 .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.