HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

シーメンスS7-300のカード交換に関する問題

2016-03-01View Original

Thread Content

現在、S7-300のDOカードは信号を1つ出力する際に、2つのDO信号が同時に出力されています。プログラム自体は問題ないようですが、D0カードに問題があるのではないかと思い、別のカードに交換して試してみたいと思っています。カードを交換する際に、PLCの24V電源を切る必要がありますか?また、拡張モジュールも一緒に電源を切る必要がありますか?よろしくお願いします!
Reply #22016-03-01
カードのチェックはそんなに面倒ではないでしょう。出力端子から負荷を外してマルチメーターを接続します。トランジスターは24V、リレーは220Vです。出力信号が出ている時にマルチメーターで対応する電圧が検出できれば、カードに問題はありません。。。。
Reply #32016-03-01
現在は1つのリレーが出力しており、もう1つのリレーも出力するはずですが、プログラムを確認すると1つのリレーのみが出力しています。
Reply #42016-03-01
これら2つの点は1組で、つながっているはずです。。。別のにしよう
Reply #52016-03-01
削除処理により、これら2つのアドレスを別々にテストして、問題がないかを判断できます。前段の接続パネルを直接外し、カード部品を交換すればよい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.