計装DCSループの調整前の案の承認申請について

2016-03-02View Original

Thread Content

先輩の皆様、発注者から計装回路の調整前に調整計画書を提出するよう求められていますが、通常この調整計画書は承認申請が必要なのでしょうか?何かフォーマットの参考になるものはありますか?3503ではこの表が見つかりませんでした。ありがとう!
Reply #22016-03-02
http://wenku.baidu.com/link?url= ... sJfnt5ckbU-6l5T5vkG このようなもの?デバッグ記録もあります http://www.doc88.com/p-9032652166213.html
Reply #32016-03-02
どのように仕事をするか、つまり実施のプロセスをテキスト化することが、一つの案です。 もちろん、実施過程で生じ得る緊急対応策、結果の適切性を検証する方法、人員、設備、時間計画などもすべて計画に盛り込むべきである。
Reply #42016-03-02
デバッグ案の2階の友人が既にあなたに提供してくれているので、参考にしてください。 デバッグ記録については、バージョンが多数あり、百度で検索すればたくさん出てきます。アナログ値の場合は「5点デバッグ法」を覚えておけば大丈夫で、デジタル値の場合は「スイッチ」でOKです。インターロック、制御、アラームについてもすべてデバッグが必要です。 単純な問題を複雑にしないでください。しかし、デバッグ計画や記録がなければ、発注者はあなたがデバッグを行ったとは認めません。
Reply #52016-03-02
:)専門家たちは何と言っているか見てみましょう
Reply #62016-07-03
オーナーもあまり詳しくは見ないだろうし、単に運転前のチェック用資料として保管するだけだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.