私たちの消火用水管は地上にあり、断熱材で覆われているだけです。冬には、配管の中の水が凍らないようにするためのいろいろな方法があります。経済的で簡便なことを求める
Reply #22016-03-06
消防用水は、ポンプが絶えず動いているため、通常は凍りません。
Reply #32016-03-06
できるだけデッドポイントを作らず、ポンプの循環を止めてはいけない。
Reply #42016-03-06
消防用水が凍結する可能性は依然として高く、ポンプを動かし続けても圧力を維持するだけで、通常は流れない。直径が大きめの配管は断熱すればよく、屋外の小径配管にはヒーティングが必要になる場合があります。
Reply #52016-03-06
できるだけ消火栓を開けて、水を出してください
Reply #62016-03-07
消防ポンプの循環とはどういうことでしょうか、流れを大まかに説明してもらえますか?
Reply #72016-03-07
この投稿は最後にawf123456789によって2016年3月7日11時34分に編集されました。ヒーターを使うか、ポンプを動かして循環させるか、地中に埋めるしか方法はありません。北方ではこれら2つの方法しかありません。南方では、定期的に水を抜けばよいのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.