呼吸弁の過圧値はどのように選ぶべきか?

2016-03-09View Original

Thread Content

最初の質問:通常、呼吸弁の過圧値には100%、40%、10%がありますが、この過圧値はどのように選定すればよいのでしょうか? 第二の質問ですが、先ほどある書籍を見たのですが、そこには次のような事例がありました。直径36メートル、高さ19.5メートルの円筒形タンクで、断熱処理がなく、火災時の緊急排出量を計算するものです。API2000に基づいて計算した濡れ面積は書籍の値と一致しましたが、表を調べたり式によって計算した排出量は書籍の値と大きく異なり、書籍に記載されているのは19,000立方メートル/時間でした。 これら二つの問題について、達人の方々にご相談したいです~~~
Reply #22016-03-09
:Q:Q:Q:Q:Q人はどこ?》?なんで誰も返事しないの?
Reply #32016-03-19
この投稿は最後にzhengxueが2016年3月19日22時48分に編集しました。まず、最初の質問にお答えします。10%超圧40%および100%はこのようです。容器の設計圧力が正圧2kPaであると仮定した場合、10%の過圧対応型の呼吸弁を選択すると、緊急排出弁やその他の排出装置がない状況下での呼吸弁の設定圧力は正圧1.8kPaになります。バルブの圧力が10%上昇して2kPaに達すると、バルブは定格の排出量に達し、完全に開いた状態になります。40%および100%の設定圧力は、それぞれ1.2kpaおよび1kpaに固定される。このことから、一般的な知見として、バルブの設定圧力がタンクや容器の設計圧力に近いほど、一定期間内の過圧が小さくなり、節約される蒸気量も最も大きくなると言えます。上記の事例がお役に立てば幸いです。ご不明な点がございましたら、Finekay®までお電話ください。専門のエンジニアがご質問にお答えいたします。ありがとう
Reply #42016-03-21
ご返信ありがとうございます。最初の質問にはとてもよく答えていただき、理解しました。改めて感謝します。もし二番目の質問にも答えていただけると、なお良いです
Reply #52019-12-06
2つ目の質問ですが、API2000の表データはすべてヘキサンを基準に計算されており、ご自身が計算されているのがヘキサン媒体かどうかは分かりません。
Reply #62019-12-06
濡れ面積が260㎡未満の場合は表を使用;260㎡を超え、設計圧力が7KPa以上103.4kPa未満の場合は式を使用する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.