計器のインピーダンスが高い場合の対処法

2016-03-10View Original

Thread Content

電源は24Vですが、温度変換器を接続すると電圧が9Vに下がってしまいます。どうすればいいですか?オンラインで至急必要
Reply #22016-03-10
どのメーカーの温度変化型で、型番は何ですか?計測器の電源電圧の要件はどれくらいで、9Vでも正常に動作しますか? 計器自体には問題ないはずです。そうでなければ、これほどの電圧降下があって動作しないなら、メーカーは製造をやめるはずです。 24Vのレーダーに遭遇したことがありますが、その時も電圧降下が大きすぎて計器が正常に動作しませんでした。後に、内部の設定パラメータの一つが間違っていたことが分かりました。 しかし、ずっと理解できなかった。パラメータが間違っているのに、なぜこんなに圧降が大きくなるのか。それにその後他の現場でもテストを行ったが、その設定を間違えても影響はなかった。
Reply #32016-03-10
この原因は、必ずしもインピーダンスが高いからというわけではなく、もう一つの理由として24Vの出力が小さいことが挙げられます。私も以前、同じような状況に遭遇したことがあります
Reply #42016-03-10
まず、電源に問題がないか、出力が不足していないかを確認します。電源に問題がなければ、別の温度変化型のものに交換してみてください。
Reply #52016-03-10
電源の出力が不足しているか、温度変化による内部短絡の可能性があります。同じ型番の温度変化センサーに交換して試してみることをお勧めします~
Reply #62016-03-10
24VDC電源またはセーフガードの負荷容量が不足しているため、温度変化により供給電圧が低下する
Reply #72016-03-10
ケーブルが長すぎるからでしょうか?あるいはケーブルに問題があるのか? 計器を24V直流安定化電源に直接接続してみて、計器の問題か電源の問題かを判断してください。 一つずつ除外しよう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.