機械式バルブポジショナーの問題ですか?

2016-03-11View Original

Thread Content

バルブは0から20では動作せず、25以上で動作する。どうしたの??
Reply #22016-03-11
電気変換ガスの性能の良し悪しは、その線形性によって決まります。あなたの場合、明らかに線形性が悪いようですが、これは主に機械構造の老朽化やずれが原因です。ゼロ点と測定範囲をもう一度チェックしてみることをお勧めします。何度か繰り返してください
Reply #32016-03-11
上の階で言った通り、ゼロ点の測定範囲と線形性を再確認することをお勧めします。
Reply #42016-03-13
ゼロ調整とフル調整を試してみてください。それでもダメなら、アンプを変えてみて、それでもダメならコイルを変えてみてください
Reply #52016-03-13
。。。機械式はどの段階でも故障する可能性があり、0~XかX~100か、もう古い機種だな。。。この機会にスマートタイプに変えましょう!
Reply #62016-03-13
出力圧を基準にゼロ点を調整しよう!変に盛りすぎるな。
Reply #72016-03-13
機械式では確かに同様の問題が発生し、空気圧が異なるとゼロ点がずれることがあります。 ゼロ点と測定範囲の修正を推奨します。タービンをどう調整しても変わらない場合を除き、調整できるはずです。何度も試してみて、壊れても怖がらず、挑戦し続けよう〜!
Reply #82016-03-14
機械の老朽化により、時々ゼロ調整がうまくいかない場合は、老朽化が進んでいる証拠で、部品を交換する必要があります。
Reply #92016-03-14
まずゼロ点を調整します。ゼロ点に問題がなければ、空気圧バルブのダイアフラムが老朽化して漏れていないかを確認することをお勧めします。開度が小さいと空気圧も低くなり、空気が漏れるためバルブが動作しません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.