HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

断熱処理後のパイプの外径

2016-03-13View Original

Thread Content

各規格のシームレス鋼管に50mmの断熱綿を取り付けた場合、外径はどれくらい増えるのでしょうか。基準や参考表などはありますか?よろしくお願いします。また、工場内の循環水システムの配管にも断熱材を取り付ける必要がありますか?
Reply #22016-03-13
100mmでしょう、循環水は必要ないはずです
Reply #32016-03-14
100と考えてもよいが、断熱層の外側には保護層や梱包材もある。 循環水のバイパス管は断熱処理をするのが望ましく、室内のものは考慮しなくてもよい。
Reply #42016-03-14
100mmか、断熱層であれば、グラスファイバー製のものを除いては表面が弾力性を持っているので、元の管径に100mm加えます
Reply #52016-03-14
およそ100mm増えることになり、一般的には参考表がなく自分で計算します。 室内循環水は不要;屋外の場合は分析が必要で、一般的には管径を見ます。小さな管径の場合は必要だが、大きな管径の場合は不要という規定もあり、これは発注者の工程と相談することができます。ただし、これには費用がかかります。
Reply #62016-03-14
外径が100mm増えました。断熱をするかどうかについて、例を挙げて説明しましょう。私たちの工場では循環水の温度が20度前後で、5、6年間断熱処理をしていませんでしたが、冬も問題なく過ごせました。しかし今年はマイナス10度という極端な寒さに見舞われ、一部の配管が直接凍り割れてしまいました。私は江蘇省出身ですが、具体的な地域によって異なります
Reply #72016-10-09
冬期に気温がマイナスになる場合は、屋外の循環水のドレンや排気口を断熱する必要があり、調節弁の付属配管も断熱し、入口水と出口水の接続部はわずかに開けておく。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.