Thread Content
DCSはABB AC800Mで、PCS、ESD、FGS、サーバー、エンジニアステーション、そして外部ネットワーク間の通信はすべてイーサネット通信です。そのため、DCSのスイッチには高い要求があります。 以前使用していたスイッチはMOXA ES1026で、非管理型の産業用スイッチでしたが、ネットワークの衝撃により起動システムがクラッシュしてしまいました。現在、より信頼性の高い産業用スイッチに交換したいのですが、皆様、おすすめを教えてください! 24ポートの電気接続ポート(イーサネットポートや光ファイバーポートは不要)、24VDC。また、産業用スイッチの選定にあたっての注意点についても教えていただけますか?
ネットワークの影響?制御システムはローカルエリアネットに属しているのに、どうして影響が出るのでしょうか?ウイルスに感染しない限り。 ヘスマンのスイッチは産業用アプリケーションにおいてほぼ最良ですが、値段が高すぎます。一般的にはシスコで十分です(ホニワールやエマーソンもシスコの製品です)。MOXAでも悪くありません。
本当にネットワークの影響だ。以前行ったテストでは、SDHの電源切断がFGSコントローラーに影響を与えるかどうかを確認した。A、中央制御装置はMOXA製のスイッチ2台である。SDHが停止し、中央制御装置の内部通信は正常だが、外部ゲートウェイとの通信は切断されている;SDHで送電が行われ、瞬時に中央制御ネットワークの通信が完全に途絶えた。数秒後にPCSの通信が復旧し、さらに2分後にはESDおよびFGSの通信も復旧した。チェックの結果、16セグメントのIP通信が途絶しており、ESDおよびFGSコントローラーにはフォールオーバーは発生していませんでしたが、16セグメントの通信ポートがロックされていました。 停電・送電の16段IPスイッチ、ESD・FGSコントローラーの16段IPでも通信が途絶えている。 停電により17段階のIPを持つスイッチが機能しなくなり、ESDやFGSとサーバー、オペレータステーションとの通信が途絶えた。再通電後、スイッチ上でESDやFGSの主制御装置にエラーが発生していることが確認され、予備の制御装置に切り替えられた。
運営者さん、ヘスマンとシスコのどちらでも構いませんので、おすすめを教えてください。よろしくお願いします!
ネットワークストーム? 以前は2回発生しましたが、TSCのスイッチに交換してからは発生していません
この投稿は最後に83LJHによって2016年3月29日17時12分に編集されました。私のところでは今、シスコのスイッチに交換しましたが、これら2台のスイッチは古いものなので、新しい機器に交換しないと、セキュリティ面でより確実になりません。
私たちのDCSもABB製で、800Fです。現在はTSCを使用していますが、新しいシステムではすべてMOAX408と508を使ってリングネットワークを構成しています。 以前にも嵐のような状況があり、その時ABBはデュアルネットワークカード(冗長構成)を使用していましたが、そのうちの1枚のネットワークカードに障害が発生し、大量のゴミパケットが瞬時に送信されてスイッチ全体が遮断されてしまいました。この時、スイッチを一時停止してループネットワークを切断し、再起動すると自動的に消去されますが、潜在的なリスクは依然として残ります。(ストームは主にスイッチ内で絶えず循環しているだけなので、その循環を断てばよい)。 もう一度は、ループネットワークの設定が不十分だったため、1時間後に障害が発生しました。その後、MOAX408の設定を確認し、リングポートなどを設定することで問題は解決しました。 ヘルツマンのスイッチも悪くないです。私たちが使っているヘルツマンの光ファイバートランシーバーは、一度も故障したことがありません。しかし、ヘルツマンスイッチは使わなかった。
私たちはファーウェイの光ファイバートランシーバーを使用していますが、ヒュースマンのスイッチは使ったことがありません
ループネットワークが発生すると、ネットワークストームの確率は高くなりますか? ホーニーはシスコ製を使って、2層スイッチの設定を行います。 ABBのヘルシュマン方式は、基本的には設定されていないんですが、分析して説明してもらえますか?
私はずっとシーメンスの産業用スイッチを使っており、光ファイバーによる冗長なループ構造なので、10年以上も故障したことがありません
私たちの発電所のDCSで使っている国産の模造ブランドのスイッチ、D-LINKは、これまで10年間故障することなく、とても安定しています:lol:lol:lol