消防用水池の水位計選定において注意すべき点は何か
Thread Content
この投稿は、2016年3月30日20時08分にSammy_Wangによって最終的に編集されました。消火用水タンクの水位計、消火用水槽や消防用水タンク用の水位計、水位制御装置、油位制御装置などがあり、これらは分圧式、静圧式、超音波式、磁気式など、いくつかのカテゴリーに分けられます。高層ビルの屋上水槽、貯水タンク、水道局、汚水処理場、油タンク、ダム、水塔など、さまざまな水槽・井戸・タンク・配管などに使用されます。デジタル表示器と組み合わせることで、遠距離(通常は4キロメートル)から動的な液面を遠隔測定し、直接デジタルで表示できます。デジタル表示器で、音声・光の警報機能も備えています。ユーザーは自分のニーズに応じて、上限・下限の液面値を調整できます。測定対象の液面が上下の限界値に達すると、自動的に警報が発せられます;また、内蔵のリレー装置を利用して、水ポンプや油ポンプの起動・停止を自動的に制御できる。トランスミッターから出力される4-20mAの連続信号も、インバータ駆動モーターと併用することができます。測定対象の液体は水、油、酸、アルカリ、塩類の溶液であり、粘度が高い、高温などの複雑な液体にも適用可能です。 水位制御装置の動作原理。消火用水タンクの水位計(消防点検に必須)は、一定の水圧を維持するため、かつては消火用水タンク(池や水塔)が屋根など最も高い場所に設置されており、管理者はまず現場に行って水位を確認し、その後制御室で給水を開始したり停止させたりしなければならず、非常に手間がかかりました。工業用水池や機械室の汚水槽などでは、単純な水位の問題だけで専任の監視員を配置せざるを得ない場合が多い。液面表示器は、トランスミッター、通気ケーブル、表示器などで構成され、インテリジェント液面コントローラーは液面表示器と液面トランスミッターの2部分から成ります。そのうち、液面表示計器はインテリジェントデジタル表示計と単一・二重光柱式デジタル表示計で構成され、液面変換器は通常型、高温型、耐油型、超音波型、および防食型で構成されており、測定対象の媒体の液面をリアルタイムでデジタル値や光柱によって直感的に表示することができる。また、液面を所定の範囲内に制御することができ、計装制御室から開放型・密閉型容器や地下タンク内の媒体の液面をリアルタイムで表示し、警報を発したり制御したりできます。測定対象の媒体は、水、油、酸、アルカリ、工業廃水、各種高温度媒体、粘性の高い媒体など、導電性のある液体も非導電性の液体も対象です。液体の振動による誤った液面の影響を排除できる。給水、石油精製、化学、食品、医薬品、製紙、汚水処理などの業界における工業用遠隔制御に幅広く利用できる。 消火用水タンクや消防用水槽の水位計には集積回路が採用されており、高層ビルの上水槽や下水槽(水塔、水槽)の水位を段階的に制御する仕組みと組み合わせて設計されています。上下の水槽を一括で制御したり、水槽の排水や水不足を防ぐ機能も備えており、自動的に水槽への給水や排水を行うことができます。また、水槽の水位が過度に上昇して溢れ出したり、ポンプが空回りして損傷するのを効果的に防ぎます。これは工業用でも家庭用でも利用可能な製品です。町や農村、学校、工場や企業、そして家庭での水供給に最適な水塔・井戸式給水システムで、染色、化学、食品、飲料、醸造、製糖などの業界で広く利用されています。従来のフロート式水位計の後継製品です。 建築消防設備設置品質検査評定規程(DB37/242—2008)標準試行版によると、4.2.2条第4項で「消防水槽の水位は消防制御室で確認できるようにするべき」とあり、また4.2.3条第9項でも「消防用水槽の水位も消防制御室で確認できるようにするべき」と定められている。この基準は2008年7月に強制適用されました。以前はこれをあまり重視せず、よく自作の浮標を作って、ガラス管で示していました。フロートや磁気フリップボードを採用しているものもありますが、錆びやすくコストパフォーマンスが良くないという欠点があります。実際の運用において、一部の施設では消火用水タンクや高所にある消火用水タンクの水位計を設置していない。補水システムが制御不能になることを恐れ、自動補水システムを手動モードまたは停止状態にしている場合もある。消火指令室にも消火用水タンクや高所にある消火用水タンクの水位計が設置されていないため、通常は水位の状況が分からず、水位が下がっても自動的に警報が鳴ったり、自動的に水が補充されたりすることはない。深刻な水不足になってもすぐに気づくことが難しく、結果として消火システムは形だけのものとなり、その被害は想像を絶するものとなる。消防用水池や高所にある消防用水タンクの満水状態を確保し、かつ消防指令室から遠隔で監視できるようにすることは、消防管理において非常に重要な位置を占めています。消防制御室に消防用水タンクや高所に設置された消防用水タンクの水位計を設置しない場合、建築物の消防設備の設置品質検査評価の合格という基準を満たせないリスクが生じる可能性があります。 この製品は専門家なしでも設置が可能で、差し込み式の取り付け方法は簡単かつ便利です。液面センサー(プローブ)から表示計器までの最大距離は4000メートルに及び、遠隔地からの制御・表示が可能です。リアルタイムの数値表示があり、測定精度はセンチメートル単位で非常に高く、上限・下限のアラーム出力や4-20mAの電流出力も備えています。従来のフロート式・電極式水位計の後継製品です。一、概要:本製品の液面センサーは、日本の高度な防漏れシール技術を採用しており、主要な原材料やチップ、部品類はすべて輸入品を使用しています。表示制御装置にはPLCアルゴリズムと先進的な信号受信処理技術が搭載されており、各業界における水池、タンク、水塔、井戸、貯水池などでの液面のリアルタイム測定・制御に広く利用されています。二、原理:液位センサーは、測定対象となる液体の静圧がその液体の高さに比例するという原理に基づいており、先進的なアイソレーション型の拡散シリコンセンサーを使用して静圧を電気信号に変換します。その後、温度補正や線形補正を行い、4~20mAなどの標準的な電気信号に変換します。そして、表示制御装置を組み合わせることで、現場の液位をリアルタイムで表示・制御することができます。 二、消火用水槽および消火用水タンクの水位計の主な技術仕様:測定範囲:0—100m 測定媒体:一般水、油、酸、アルカリ、汚水、粘性媒体など、測定媒体の温度:0—400℃。 出力信号:4—20mA。 表示精度:0.5%。 動作電源:(220VAC、24VDC)。 出力スイッチ接点:上、上限(ノーマルオープン、ノーマルクローズ)。 上限(常開、常閉)。 下限(常開、常閉)。 下、下限(常開、常閉)。 トランスミッターの取り付け方法:浸漬式、ネジ式、天井取り付け式(超音波型)。 表示サイズ:160×80;96×96;72×72;48×96;96×48;48×48;80×160。 表形式で表示:数字表示、単一棒グラフ式数字表示、二重棒グラフ式数字表示。 三、消火用水槽および消火用水タンクの水位計の取り付けと使用;変換器の取り付け方法:投入式、ねじ式、天井取り付け式(超音波型)。消火用水タンク用の送信機が投入型の場合、設置時には水位の状況に応じてフランジや防波管、重量物を取り付けることができる。水位が浅く変動しない場合は、これらを取り付けなくてもよい。消火用水タンクの水温が60度以下の場合は、ねじ式での設置が可能であり、設置時にはタンクの側面底部に三通やバルブを取り付け、その後送信機をねじ込むだけでよい。送信機の外径ねじはM20*1.5である。超音波式を使用する場合は、支持架やタンク蓋の開口部を設ける必要があり、そのねじはM66*2となる。以上の設置が完了したら、送信機の正負極をそれぞれ表示装置の正負極に接続し、測定範囲や上下限を設定すれば、通常通り使用できる。 新しい消費者規制の要求により、消火用水タンクや消防用貯水槽には必ず水位表示器(別名:水位伝達装置)を設置しなければならない。水位表示器は、検出センサー、信号専用の導気ケーブル、信号収集・表示装置などで構成されている。水位指示器は、表示器と液位変送器(水位ディスプレイとも呼ばれる)で構成されています。そのうち、信号収集用ディスプレイは消防制御センターや制御室に設置され、水位の表示や監視を容易かつ直感的に行うことができる。液位変換器は、標準型、超音波型、高温高圧型、耐油型、衛生型、目詰まり・付着防止型、有機溶剤対応型の液位計変換器、および耐腐食型から構成されており、測定対象となる媒体の液位をリアルタイムで数字や光柱によって直感的に表示することができる。また、液面や水位、有機溶剤の液面を所定の範囲内に制御することができ、制御室、オフィス、当直室、消防指令センターなどから、開放型容器、密閉型容器、地下タンク、地中埋設式タンク内の媒体の液面をリアルタイムで表示・監視し、警報を発したり制御したりすることが可能です。測定対象の媒体は、水、工業廃水、硫酸塩や酸・アルカリ溶液、油、有機溶剤、繊維系のスラリー、各種の高温媒体、粘性の高い媒体など、導電性のあるものも非導電性のものも含まれます。給水、消防、石油精製、軽工業、鉱業、化学工業、石炭、船舶、ボイラー、食品、電力、医薬品、製紙、汚水処理などの業界において、工業用液面や有機溶剤の液面の監視に広く利用できる。 水位伝示器の主な技術仕様表示方法:省エネ型の高輝度LEDを使用したデジタル表示、または0~100%の高輝度で点灯する単一・二重の光柱によるアナログ表示
アラーム設定:測定範囲内でのアラーム値は、ユーザーが自由に連続して設定可能
制御設定:測定範囲内での制御値も、ユーザーが自由に連続して設定可能
使用寿命:通常の使用状態での平均使用寿命は10年
消費電力:5W以下
保管温度:-40~+100℃
測定対象:工業用の水、油、酸、アルカリ、塩、有機溶剤、汚水、粘性のある媒体などの流体やペースト状の物質
媒体温度:-35~400℃
測定範囲:0~0.3~100メートル(最小測定範囲は0.1メートル、最大測定範囲は100メートル。測定範囲は選択可能)
環境湿度:0~100%RH
測定精度:0.5%FS
応答感度:0.01秒
安定性:長期間の使用においても0.1%FS以上の安定性を維持
電源:220VAC(オプションとして24VDCも利用可能。デフォルトは220VAC)
電源の影響:出力範囲の±0.0005%/V未満
入力信号:4-20mA、0-5Vなどが選択可能(デフォルトは4-20mA信号)
出力信号:リレー、4-20mA
動作温度:-30~+85℃(装置が動作する環境温度)
接液膜の材質:316Lステンレス鋼、ハステロイ、ポリテトラフルオロエチレンPTFEなど
防護等級:センサーの防護等級はIP68、本体の防護等級はIP65
本体の電源供給:本体には24VDCの安定化電源が内蔵されており、センサーに一定の直流電力を供給する
本体の取り付け方法:壁掛け式(1拖8型)、キャビネット内設置式(1拖1型)
振動の影響:どの方向においても振動周波数が200Hzの場合、生じる誤差は最大で0.05%/g程度であり、無視できるレベル
防水タワーの水位アラーム装置
● 性能が安定しており、24時間稼働可能で、使用寿命が長い
● 直感的な表示
● 設置が簡単で、初心者でも操作しやすいメニュー構成
● 設定したデータは永久記憶装置に保存され、電源が切れても失われない
● 信号の伝送距離は最大5キロメートルに及ぶ(センサーから信号が表示されるまでの距離)
● 耐腐食性、高温環境、結晶化、スケール発生、撹拌機能付き、粘性のある液体やペースト状の物質など、さまざまなセンサーが選択可能
● メニューが完全にオープン形式で、すべての制御ポイントを自由に調整できる。例えば、0.6メートル、2.5メートル、8.5メートル、11メートルなど。ユーザーは自分の希望に合わせて、0.35メートル、1.99メートル、8.25メートル、9.56メートルなど、任意の値に設定できる。また、各制御ポイントのオン/オフ状態も自由に設定可能。例えば、0.45メートルの時にはオンにしたい場合は「オン」を選び、オフにしたい場合は「オフ」を選ぶ。他の制御ポイントも同様に自由に設定できる
水位伝示器の取り付け及び使用方法:送信器の取り付け方法は、投入式、ネジ式、上面取り付け式(超音波型)がある。消防用水槽用トランスミッターとして浸漬式を使用する場合、設置時には水位の状況に応じてフランジや防波管、重りを取り付けることができます。水位が浅くて変動がない場合は、これらを取り付けなくても構いません。消防用水槽の水温が60度以上の場合は、ねじ込み式での設置が可能です。設置時には水槽の側面および底面に三通とバルブを取り付け、その後トランスミッターをねじ込めばよいのです。トランスミッターの外側ねじはM20×1.5です。超音波式を使用する場合は、支持架または水槽蓋に穴を開けて取り付ける必要があり、ねじ規格はM66×2となります。上記の設置作業が完了したら、トランスミッターの正負端子をそれぞれ表示計の正負端子に接続し、測定範囲や上下限値を設定すれば、通常通り使用可能となります。
なお、上記製品と同種の製品として、液面制御器、水位表示器、消防用水槽用水位警報器、消防用水塔用水位警報器、高液面警報器、耐熱性液面トランスミッター、耐腐食性液面トランスミッター、負圧トランスミッター、真空圧力トランスミッター、真空絶対圧トランスミッター、液面コントローラー、有機溶剤用液面計、液面トランスミッター、差圧式液面計、有機溶剤用流量計、静圧式液面センサー、浸漬式水位計など、各種産業用制御製品がございます。お気軽にお問い合わせください。 性能の特徴:本製品の水位自動制御装置は、現在最先端の非接触式制御技術を採用しており、完全デジタル化されたマイクロコンピュータによって処理されるため、性能がより優れており安定性も高く、感度も高いです。また、使用寿命も長く、故障率も低いという利点があります。無人の完全自動制御により、人的労力を効果的に節約し、電力消費を抑え、水資源の無駄遣いを減らすことができます。理想的な給排水設備です。 深井ポンプ、水中ポンプ、遠心ポンプ、長軸ポンプなどのモーター制御に広く適用されます。水位制御方式は、ユーザーやプロジェクトの要件に応じて、さまざまなタイプの水位コントローラーを使用して水位を自動的に制御することができます。 一、製品概要
水位センサーは、アメリカのMOTOROLA社が開発した先進的なX型拡散シリコン圧力センサーチップを使用して製造されています。シリコンの精密エッチング技術とシリコンウェーハの積層という、世界最先端の2つの技術が応用されており、高品質でコストパフォーマンスに優れた静圧式水位センサーです。化学工業、冶金、環境保護、食品、水利、都市給水、都市排水、生活用水タンク、消火用水タンクなどの分野における水位測定や制御に広く適用されます。設置時は、センサーを水中に沈め、増幅変換器を表示制御盤(ボックス)に接続し、上限と下限を設定すれば、水位を自動的に制御できます。一般的な規格は5メートル、10メートル、20メートル、100メートルです。
二、主な技術仕様
測定範囲:0~50kPa、0~100kPa、0~200kPa、0~700kPa
出力:4~20mA DC
動作温度範囲:-25~80℃
精度:測定範囲の±0.2%
感度:1.2(mV/kPa)
過圧耐性:測定範囲の2倍
線形性:測定範囲の±0.1%
三、製品の特徴
1. 高精度で安定性が高く、コストパフォーマンスに優れている。
2. 接点がなく、火花も発生せず、可動部品もないため、安全で信頼性が高い。
3. 特別に処理された導管を使用しており、柔軟で引っ張りに強い。
4. 高品質のステンレス鋼を使用しているため、耐摩耗性があり、経年変化もしない。
5. 直接水の中に設置でき、取り付けが簡単だ。
6. 接続ケーブルを最大4000メートル離れた制御室まで延長でき、便利だ。
四、設計原理
水位センサーを測定対象となる水のある深さに設置すると、センサーの液面側が受ける圧力は次のようになる:
P=ρ・g・H+P₀
P:センサーの液面側が受ける圧力、単位:Pa
ρ:測定対象となる液体の密度、単位:kg/m³
g:その場所の重力加速度、単位:m/s²
P₀:液面上の大気圧、単位:Pa
H:センサーが液体の中にある深さ、または液面からの高さ、単位:m
導管を通じて液面上の大気圧P₀をセンサーの背圧室に導入し、センサーの液面側が受ける圧力P₀を相殺する。そうすることで、センサーが測定する圧力はP=ρ・g・Hとなる。この圧力Pを測定することで、水位の深さHを求めることができる。センサーが検出した圧力信号は回路によって変換・増幅され、標準的な4~20mAまたは0~10Vの信号として、ディスプレイや記録装置、インバーターなどに出力される。 水タンクの水位計(電話)、水位制御器、油位制御器は、分圧式、静圧式、超音波式、磁気フロート式など、いくつかの大きなカテゴリーに分かれます。高層ビルの屋上水槽、貯水タンク、水道局、汚水処理場、油タンク、ダム、水塔など、さまざまな水槽・井戸・タンク・配管などに使用されます。デジタル表示器と組み合わせることで、遠距離(通常は4キロメートル)から動的な液面を遠隔測定し、直接デジタルで表示できます。デジタル表示器で、音声・光の警報機能も備えています。ユーザーは自分のニーズに応じて、上限・下限の液面値を調整できます。測定対象の液面が上下の限界値に達すると、自動的に警報が発せられます;また、内蔵のリレー装置を利用して、水ポンプや油ポンプの起動・停止を自動的に制御できる。トランスミッターから出力される4-20mAの連続信号も、インバータ駆動モーターと併用することができます。測定対象の液体は水、油、酸、アルカリ、塩類の溶液であり、粘度が高い、高温などの複雑な液体にも適用可能です。水位制御装置の動作原理。消火用水タンク用水位計(消防点検に必須)は、一定の水圧を維持するため、かつては消火用水タンク(池や水塔)が屋根など最も高い場所に設置されており、管理者はまず現場に行って水位を確認し、その後制御室で給水を開始または停止させる必要があり、非常に手間がかかっていました。工業用水池や機械室の汚水槽などでは、単純な水位の問題だけで専任の監視員を配置せざるを得ない場合が多い。 液位表示器はトランスミッター、ガス導入ケーブル、ディスプレイなどで構成され、スマート液位コントローラーは液位表示器と液位トランスミッターの2つの部分で構成されています。そのうち、液位表示計器はインテリジェントデジタル表示計と単一・二重光柱式デジタル表示計で構成され、液位変換器は通常型、高温型、耐油型、超音波型、および防食型で構成されており、測定対象の媒体の液位をリアルタイムでデジタル表示や光柱によって直感的に表示することができる。また、液面を所定の範囲内に制御することができ、計器制御室から開放型容器、密閉型容器、または地下タンク内の媒体の液面をリアルタイムで表示・警報・制御することが可能です。測定対象の媒体は、水、油、酸、アルカリ、工業廃水、各種高温度媒体、粘性媒体など、導電性のある液体も非導電性の液体も対象となります。液体の振動による誤った液面の影響を排除できる。給水、石油精製、化学、食品、医薬品、製紙、汚水処理などの業界における工業用遠隔制御に幅広く利用できる。 水槽用遠隔液面制御器、消火用水タンクの液面表示制御器、タンク(水槽)の液面制御器は、それぞれ液面センサーと表示制御器の2つの部分で構成されている。液面センサーはステンレス製のセンサーとゴム製のガス導線で構成され、液面制御器は表示画面、設定ボタン、および上限・下限制御用の接点出力で構成されている。測定対象のタンクは大気に接続されていなければならず、媒体が腐食性や高温の場合は適切なセンサーを選択する。取り付け時には、センサーをゆっくりとタンク内に沈め、その後ゴム製のガス導線を適宜固定し、通常の配線で制御室のコントローラーに接続する。液面制御器で上限と下限を設定し、220Vの市電を接続すれば取り付け完了となる。主な技術仕様:測定範囲:0~100m、測定可能な媒体:普通の水、油、酸、アルカリ、汚水、粘性の高い媒体など、測定可能な媒体の温度:0~400℃。 出力信号:4—20mA。 表示精度:0.5%。 動作電源:(220VAC、24VDC)。 出力スイッチ接点:上、上限(ノーマルオープン、ノーマルクローズ)。 上限(常開、常閉)。 下限(常開、常閉)。 下、下限(常開、常閉)。 トランスミッターの取り付け方法:浸漬式、ネジ式、天井取り付け式(超音波型)。 表示サイズ:160×80;96×96;72×72;48×96;96×48;48×48;80×160。 表形式で表示:数字表示、単一棒グラフ式数字表示、二重棒グラフ式数字表示。設置および使用;変換器の設置方法:投入型、ねじ込み型、天井取り付け型(超音波型)。消火用水タンク用の送信機が投入型の場合、設置時には水位の状況に応じてフランジや防波管、重量物を取り付けることができる。水位が浅く変動しない場合は、これらを取り付けなくてもよい。消火用水タンクの水温が60度以下の場合は、ねじ式での設置が可能であり、設置時にはタンクの側面底部に三通やバルブを取り付け、その後送信機をねじ込むだけでよい。送信機の外径ねじはM20*1.5である。超音波式を使用する場合は、支持架やタンク蓋の開口部を設ける必要があり、そのねじはM66*2となる。以上の設置が完了したら、送信機の正負極をそれぞれ表示装置の正負極に接続し、測定範囲や上下限を設定すれば、通常通り使用できる。