Thread Content
題名の通り、1.空気式バルブの正作用とは何ですか?反作用ってどういう意味ですか?2.DAとRAはそれぞれ何を表していますか?3.どちらも気密バルブなのに、なぜ一方はDAで、もう一方はRAなのでしょうか?ありがとう。
#ここで簡単に説明すると、#正の作用を持つアクチュエータは信号圧が上昇するとプッシュロッドが下方に移動し、逆の作用を持つアクチュエータは信号圧が上昇するとプッシュロッドが上方に移動します。反作用アクチュエータの信号圧力が波形ダイアフラムの下面に供給され、信号圧力が上昇すると波形ダイアフラムは下方に移動する。 風の開閉は、調整機構の正常な取り付けと逆向きの取り付けによっても決まります。 制御量が増大し、調節器の出力を減少させる必要がある場合、それに対する反作用として; 制御量が増大し、調節器の出力も増大させる必要がある場合には、正作用となる; 調節弁は、制御回路、現場用バルブポジショナー、アクチュエータ、およびバルブ本体で構成される。制御回路の論理によって、変数が変化した後の出力値が増加するか減少するかが決定される。ポジショナーも設定可能で、電気信号に基づいて計装空気の出力を決定します。作動機構の圧力がダイアフラムの上方または下方に作用し、圧力が上昇するとバルブロッドが上下に移動する。 バルブにも正常な取り付け方と逆向きの取り付け方の2種類があります。 これらはプログラム設計時の機種選定およびDCS構成時に決定されます。 風開とは、工場風がないか通信障害が発生した際に、バルブの安全状態が閉じた状態であることを意味します。風を遮断すると、バルブの安全状態は開となる。もう一つは、故障時にバルブの安全な状態を元の開度のまま維持するものです。 例えば、空気圧式調節バルブは常閉型です(いわゆる常閉とは、空気供給が途絶えた場合にバルブが閉じた状態になることです)。 正の作用:20MAの信号が入ると、バルブは完全に開いた状態になり、4MAの信号が入ると、バルブは元の完全閉じた状態に戻ります。 反作用:20MAの信号が与えられると、バルブの位置は初期位置(完全閉鎖)になります。4MAの信号が与えられると、バルブの位置は完全開放状態になります。
この投稿は最後にche*ao*によって2016-4-1 16:57に編集されました。本をめくってみてください。基礎がしっかり身についていないね。DAとは訂正機能のことで、direct actionは正作用、RAは逆作用です。3つ目の質問:どちらもガスバルブですが、DCS内での設定は制御要件に応じて行われます。例えば、指令が開度0~100で、出力電流が4~20mAの場合、これは正作用と理解できます;もう一つは、指令値が0~100の開度で、出力電流は20~4mAです。これは反作用として理解できます。
調節弁の入力信号が増加するとバルブステムが伸び、正作用となり、逆の場合は反作用となる。入力信号が増加するとバルブの開度が大きくなり、風を通すバルブになり、逆の場合は風を遮断するバルブになる。正(反)作用と風の開(閉)は同じことではない。DAは正の作用、RAは反作用である。
DAとRAはそれぞれ正作用と反作用を表し、原理的には「気を開く」「気を閉じる」という考え方とは異なります。正作用とは電流が増加すると開度が増えることで、反作用とは電流が増加すると開度が減少することです。気開とは気が開いていて閉じないことで、気閉はその逆です。一般的には正作用の場合は空気で開き、そうすると停電や空気供給が止まっても閉じます。逆も同様です。ごくまれに、バルブの電源切れとガス遮断時の動作が異なる場合もあります。つまり、あなたが言うように同じ気密バルブでもDAとRAに分かれるわけです。このようなケースは非常に珍しいので、工程をよく調べてみることをお勧めします。
空気式調節弁の正逆作用とは、調節弁の入力信号が増加すると(例えば電気式バルブポジショナーを使用している場合、入力信号が4mAから20mAへと変化する)、調節弁の開度が増し、制御される媒体の流量が増加することを指し、これが調節弁の正作用である。 逆に、調節バルブの入力信号が増加すると(電気式バルブポジショナーを使用している場合、入力信号が4mAから20mAへと変化する)、調節バルブの開度は減少し、制御される媒体の流量も減少する。これが調節バルブの反作用である。
覚えておいてください。気開き・気閉じは(バルブの開度と空気の関係)であり、正逆作用は(バルブの開度と電気信号の関係)です。この2点を覚えておけば、何事もうまくいきます。
覚えておいてください。気開き・気閉じは(バルブの開度と空気の関係)であり、正逆作用は(バルブの開度と電気信号の関係)です。この2点を覚えておけば、何事もうまくいきます。