水素冷却高分液面における自動運転について

2016-04-02View Original

Thread Content

冷高分液位計にはA、Bの2つの計器があり、高選別処理を経て2つのバルブの開度を制御します。出力が50未満の間はAバルブが開き、50を超えた後はBバルブが開きます。このときAは100まで完全に開きますが、どうすれば自動運転を最も安定して行えるでしょうか。
Reply #22016-04-02
AバルブとBバルブはどちらも液面を制御するのですか?直列か並列か。こちらは液圧制御がバルブ1つだけです。
Reply #32016-04-02
すべて制御バルブで、異なる信号に応じて開きます。高選択後のMV出力が50を超える場合のみ、Bバルブが開きます。例えば、ABレベル計で高値選択後のMVが60の場合、Aバルブは全開で、Bバルブは20開きます。
Reply #42016-04-02
分割制御?個人的には、このバルブは通常時は1つで十分で、もう1つは非常用としてあるべきだと思います。PIDを調整すれば、安定するはずです。
Reply #52016-04-03
操作手順書にはすべて記載されているはずです。操作経験によれば、このような高選択範囲制御では、通常はできるだけ高い位置の液面計を選び、PIDパラメータを適切に調整します。自動運転に切り替える際は、まず液面計のMV値を制御バルブの開度の半分に設定します(バルブ位置はMV値の2倍であることを忘れないでください)。次に制御バルブをステップレス制御に切り替え、その後液面計を自動モードに設定します。自動運転前後でバルブ位置の出力が変動しなければ問題ありません。2つの液面計で測定すると必ず多少の誤差が生じるので、高選択器が何度も切り替わらないようにし、できれば常に1つの液面計の値を基準にするのが最善です。もう1つは参考用として使えばよいでしょう
Reply #62016-04-03
ありがとう、使い方がわかりました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.