配管の気密試験について、配管上のバルブの位置

2016-09-22View Original

Thread Content

配管の気密試験を行う際、その配管上のバルブはどの位置にあるべきでしょうか?例えばボールバルブは全開にすべきか、調節バルブも全開にすべきか?
Reply #22016-09-22
この投稿は、2016年9月22日12時44分にylb913によって最終的に編集されました。設計圧力が同じシステム内のバルブは開けてもよいが、設計圧力が異なるシステム間では必ず隔離する必要がある(バルブを閉じる)。もしシステム全体を設計圧力の低い値で気密にできるのであれば、まず全体を低圧で一緒に加圧した後に隔離し、高圧システムは引き続き独立して加圧を進めることも可能だ。
Reply #32016-09-22
気密システム内のバルブは開けるべきです。
Reply #42016-09-22
全開し、バルブの漏れがないか確認する
Reply #52016-09-22
バルブは取り付ける前に個別に気密試験を行います
Reply #62016-12-10
あるシステムと別のシステムの間は、ブラインドプレートで隔離するか、バルブを閉じて隔離するか?ブラインドプレートによる隔離を行う場合、ブラインドプレートの前のバルブは閉じておくべきか、開けておくべきか
Reply #72016-12-12
気密性を確認する場合は、バルブはすべて開けるべきです。気密性試験は圧力試験ではないため、接続されているすべての配管をまとめて気密性を確認でき、バルブなどは必ず開けなければなりません。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.