ガソリンスタンドで発電機を設置する問題

2016-04-02View Original

Thread Content

ガソリンスタンドには発電機を設置しなければならないのでしょうか?どの規格に具体的な要求が記載されていますか?ありがとう
Reply #22016-04-03
GB50156-2012 自動車給油・給ガスステーションの設計及び施工規範(2014年部分改正版)11.1.4 外部電源の導入が困難な場合、給油・給ガスステーションには小型内燃機関発電機を設置することができる。内燃機関の排煙管の出口には、消火器を取り付けるべきである。排煙管の出口から各爆発危険区域の境界までの水平距離は、以下の規定に従わなければならない。1 排煙口が地面から4.5m以下の高さにある場合、その距離は5m以上でなければならない。 2 排煙口が地面から4.5m以上の高さにある場合、3m未満であってはならない。
Reply #32016-04-04
11.1.4 外部電源の導入が困難な場合、これは強制規定ではないのか?
Reply #42016-04-08
必要ないでしょう。多くのガソリンスタンドにはない。発展していない地域では停電しやすいから、設置する必要があるだろう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.