酸素管ラインの脱脂、酸素管ラインの酸洗い、空分区域の酸素管ラインの脱脂
Thread Content
この投稿は、2016年4月18日11時44分に「工業清洗123」によって最終的に編集されました。計画策定の根拠:本計画は、発注者から提供された機器の図面や資料、および**業界標準**をもとに、また当社がこれまでに手掛けてきた関連する酸素配管の化学洗浄計画も参考にしながら、現地調査の結果を踏まえて作成されました。 Ø 中華人民共和国 HG/T2387-2007「工業設備の化学洗浄品質基準」
Ø 中華人民共和国旧化学工業部業界標準 HGJ 2020-2000「脱脂工事の施工及び検収規範」
l 洗浄の必要性
酸素ステーション設計規範 GB 50030-91 第9.0.16条によると、酸素配管の設計における施工及び検収の要求事項は、以下の通りでなければならない:
Ø 酸素配管、バルブ、管継手などには、亀裂、スケール、介在物などがあってはならない。 酸素に触れる表面からは、バリや溶接膨らみ、スラグ、砂付着、錆、その他の可燃物などを徹底的に除去し、内面を滑らかで清潔な状態に保つ必要がある。配管の錆取りは、元の色が現れるまで行うべきである; Ø パイプ、バルブ、継手、計器、ガスケットおよびその他の付属品はすべて脱脂しなければならない。ただし、バルブおよび計器が製造工場で既に脱脂され、信頼性の高い密封包装と証明書がある場合は、再度脱脂する必要はない。黒色金属および非鉄金属の脱脂処理には、トリクロロエチレンまたは他の無機溶剤を用いることが望ましい;アスベストパッキンなどの非金属製脱脂部品には、トリクロロエチレンによる脱脂が適している。脱脂後は、紫外線検査法または溶剤分析法を用いて検査し、適切な基準に達するまで行う。脱脂が合格した配管は、速やかに管口を閉じ、乾燥窒素を充填することが望ましい。 l 工事前段の準備作業 Ø 委託者の業務 乙が提出した「施工計画」を審査し、監理者および発注者に提出して承認を得、発注者が実施命令を出す。 Ø 工事現場および洗浄対象機器での洗浄作業が許可されていることを確認する。乙方と共に、洗浄用配管の予備口の位置を確認する。現場のユーティリティ条件:水源:脱塩水。流量>100m³/時、<25ppm。電源:三相五線式、380V、132KWが1台、45KWが1台、220Vの照明用電源が数台(電源は洗浄ポンプ場エリアから50メートル以内に引き込む必要がある)。 Ø 蒸気:8~10kg/cm²、7~8トン/時。配管の予備口の口径はDN80。窒素または圧縮空気:清浄で乾燥しており、油分を含まない。圧力は0.6~0.8MPa。6.1.5 Ø 廃液処理:甲方が発注者との調整を行い、発注者が廃液の排出場所を指定する。乙方は、各工程で発生した廃液をpH値6~9になるように中和した後、発注者が指定した場所に排出する。 Ø 化学洗浄を行ってはならない部品については、甲が洗浄前に取り外し、適切な一時的な接続または隔離を行い、洗浄終了後に元の状態に戻すものとする。甲方は部品の撤去及び再取り付けを担当し、仮ブラインドプレートの取付け及び撤去も担当する。 l 仮設配管。 仮設配管の要件:Ø 設置前の仮設配管内部には、油汚れや重度の錆、その他の不純物があってはならず、わずかな浮き錆は許容される。これにより仮設配管の清潔さを確保する。配管は耐圧試験も行う必要がある。 Ø 正式な設備に接続する前に、仮設配管を先に水洗いしてもよい。仮設配管がきれいになった後で、正式な設備に接続・設置する。配管の清浄度は、発注者、甲方、乙方の三者で共同で確認する。洗浄前の装置状態確認 Ø 酸素配管の洗浄前には、まず水圧試験やブローを行い、合格した後に脱脂処理を行う。 Ø 水、電気、蒸気、窒素、圧縮空気のユーティリティ条件が施工要求を満たしている。 Ø 排水システムは滞りなく機能している。 Ø 洗浄現場の床は平らで、十分な照明設備がある。 l 乙方の業務 Ø 案の提出:詳細な施工案および廃液処理案、その他甲方が要求する書類を提出すること。 Ø 社内研修 Ø 現場作業員は定刻に現場に到着し、設備の洗浄や原材料の準備を行うこと。 Ø 入場するすべての作業員は、発注者のHSE要件に従って認定および研修を受けなければならない。 Ø 操作員に対する技術研修を実施する。 l その他の作業 Ø 清掃作業用の一時的な配管図を提供し、専門の担当者が配管の指導を行う。 Ø 甲側と共に清掃用の予備口の位置を確認し、配管の試験圧力試験の実際の状況を踏まえて決定します。 Ø 腐食速度を測定するため、循環タンク内に腐食試験片を吊るす。Ø 清掃品質を確保し、システム内の沈殿物を除去するため、清掃システムとは無関係な配管のバルブ(構成型洗浄回路の配管を除く)を閉じ、システム内の排気バルブやドレンバルブを定期的に開放する。 仮設洗浄システムの構築 Ø 洗浄現場の配置。洗浄ポンプステーション、洗浄剤、その他の建設資材の配置は、発注者のHSEに関する規定を遵守しなければならない。 清掃作業エリアと原材料の保管エリアには明確な標識を設置し、作業時には目立つ警告看板を置いて、作業者以外の人が避けるよう注意を促す必要がある。 l 一時的な配管の配置:洗浄工程図に従って一時的な配管を配置し、取り外した部品は手作業で処理した後、洗浄後に再び元の位置に戻しやすいように適切に保管する。