横河CS3000操作ステーションでは、他の操作ステーションのアラーム音を消すことができない

2016-04-09View Original

Thread Content

当社では横河CS3000システムを使用しており、オペレーターの要望により、以前はHIS0164~0161のアラーム無効化IDを同じに設定していました。どのコンピューターの無効化ボタンを押しても、4台のコンピューターのアラーム音を同時に消すことができ、これまで問題なく使えていました。しかし最近、HIS0164ステーションだけが何故か近くのアラーム音しか消せず、他のステーションのアラーム音は消せなくなってしまいました。他の3つのステーションは正常に動作します。管理者アカウントやCENTUMアカウントを使ってもダメでした。どなたか詳しい方、ご指導いただけますと幸いです。ありがとうございます
Reply #22016-04-09
61-63のサイレンスキーを押したらどうですか?同じ故障症状ですか?
Reply #32016-04-11
61~63番ステーションは正常で、互いにアラーム音を消し合えるが、64番ステーションのみが単独で除外されている
Reply #42016-04-13
みんな、似たような問題に遭遇したことはないの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.