ここで、皆様に一つ質問があります。それは、シングルフランジ型キャピラリーを使用した絶対圧変換器と、通常の圧力変換器との間に、設置や使用時にどのような違いや注意点があるのか、というものですトランスミッターの取り付け位置がフランジの水平面より低い場合や高い場合、これら2種類のトランスミッターは移設が必要でしょうか?それぞれどのように設定すればいいのでしょうか?特に絶対圧の問題で、最近ずっと解決できずにいます。皆さん、詳しくアドバイスをお願いします。
通常のトランスミッターと同様に、キャピラリーをしっかり固定し、ドリフト補正やゼロ調整が必要です。絶対圧計の場合は、設置が完了したらまずゼロ点を校正してからドリフト補正を行う必要があります。 例えば、圧力計の測定範囲が-100KPa~0KPaの場合、まず測定範囲を0KPa~100KPaに変更し、次にゼロ点を校正し、最後に再び測定範囲を-100KPa~0KPaに戻します; 例えば、測定範囲が-50KPa~30KPaの場合、まず測定範囲を0KPa~80KPaに変更し、次にゼロ点を校正し、最後に再び測定範囲を-50KPa~30KPaに戻します。
絶対圧トランスミッターでも同じようにできますか?ダメみたいですよね?絶対圧はどうやってゼロに設定するのですか?表圧の圧力には適用されますが、絶圧についてはよくわかりません。
シングルフランジのキャピラリー式絶対圧計は本当に使い物にならないんです。アドバイスをいただけませんか?装置にはこれが使われているんですが、ああ!
シングルフランジ型のキャピラリー式絶対圧トランスミッターが設置場所の影響を受けるかどうか、ぜひ試してみてください!まずフランジを取り付け、その後トランスミッターの表示部をフランジより高い位置、フランジと同じ高さの位置、そしてフランジより低い位置にそれぞれ置き、トランスミッターの表示部に変化があるか確認してみてください! 私が自分で設置したことがあります。当時、取り付けたフランジの位置が高く、トランスミッターの表示部が低かったため、表示値は-25KPaでした。DCSが要求する測定範囲は-100KPa~0KPaだったので、測定範囲を-125KPaから-25KPaに変更することで正常に動作しました。大気中にさらされると、表示部は100%を示し、圧力は0KPa、電流は20mAになります! トランスミッターを正常に使用するためのもう一つの方法は、先ほど説明した方法で、まず測定範囲を変更し、次にゼロ点を校正してから、再び測定範囲を元に戻すというものです。どちらの方法でも構いませんが、どちらの場合もハンドヘルダーが必要です! 信じられないなら、試してみればうまくいくかどうかわかるよ!
イノシシ兄さん!この種の毛細管も、取り付け位置の影響を受けないのでしょうか?絶対圧計について
確かに試してみましたが、変化はありましたが大きくなく、どうしてそうなるのか教えていただきたいです。また、絶対圧も負の値を取れるのでしょうか?絶圧とは絶対零圧ですから、あなたのおっしゃるように移行することはできません。おっしゃっているのは、表圧に対するものでしょう。
詳しく説明してくれてありがとう、チュー兄さん:lol:handshake
どんな計測器の使用にも絶対的なものはなく、計測器自体には精度があり、設置環境には誤差がある。重要なのは使いやすいかどうかだ。毎日の気圧は異なり、絶対圧計が示す値は大気圧を基準にしていないだけです。また、使用面では、mbar単位の精度が求められる工場もいくつかありますよ
正常な状態と逆転した状態では確実に違いがあり、シリコンオイルはチャンバー内に封入されていても場所によって高さに差がある