caesae 三通入力

2016-04-12View Original

Thread Content

この投稿は最終的にnydsgによって2016年4月12日20時45分に編集されました。モデリング時に三通を入力し、主管上でTEEを定義した後、支管を入力する際のFROMポイントとTOポイントをどのように設定すれば、元の主管のサイズが変わらないのでしょうか?私が三通支管を入力しているとき、先生
Reply #22016-04-13
まず主管道を完成させ、その後で分岐管を作る。
Reply #32016-04-13
「from」は通常、別の点を指定します。できれば、設計している全体の主管以外の点が望ましいです。何個選ぶべきかわからない場合は、点が重なって配管の配置に影響が出ないように、大きめの値に設定しても構いません;toポイントを押したまま、fromポイントから通常通り下にスクロールすればいいです。支管のサイズも自分で設定するんですよね。元の管のサイズを変えたくないなら、そのままで大丈夫です
Reply #42016-04-13
この投稿を見てみてください。http://bbs.hcbbs.com/thread-1013247-1-1.html
Reply #52016-04-13
ありがとうございます、問題が解決しました。本当に感謝します!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.