化学工業用機器は1階、2階のケーブル層、3階の配電室で大丈夫ですか??

2016-04-15View Original

Thread Content

現在、敷地面積の問題で配電室を設置する場所がありません。建物の1階に化学機器を、2階にケーブルラックを、3階に配電室を設置することは可能でしょうか? 関連する規格や規定で、このように設定しても良いかどうかを調べていただけませんか????
Reply #22016-04-15
化学装置と配電室を一緒に置くことはできません。危険すぎます。
Reply #32016-04-18
配電室は防爆区域外に設置する必要があります。大型の開閉装置を広範囲にわたって防爆仕様にすることは不可能である。投稿者さん、自重してください。
Reply #42016-05-03
作業場内には爆発性や可燃性の物質はなく、最悪の事態としては配管が破裂する可能性がありますが、圧力は20barを超えません; 本当に場所がないのに、オーナーがどうしてもこうしようとするのです。でも、反論できる規定や基準も見つからず、頭が痛いです。
Reply #52016-05-03
一般的には非生産エリアに設置することが求められており、地面に置いてはいけないとは規定されていません。建物の場合は、より多くの家を売って利益を上げるために地下に設置されるのです
Reply #62016-05-05
配電室は作業場エリアに設置してはいけません。たとえ防爆構造の小屋にしたとしても安全ではなく、作業場から離れた場所に設置しましょう。安全は常に予防が最優先です。
Reply #72016-05-06
うちではそれがごく普通のことよ。民間企業では大規模にやっていて、配電室は工場の中のどこにでも設置できるの。接地さえしっかりすれば、何の問題もないわ
Reply #82018-10-11
生産エリアからは離れていた方が良いでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.