ガスバルブの調整弁におけるDCS画面での操作に関する問題の検討

2016-04-16View Original

Thread Content

当社の化学プラントにはガス切替調節弁が一部あり、工程上はDCSで0~100に対応してバルブを閉じたり開いたりすることが求められています。この要件を実現するため、DCSシステムに逆方向出力機能が設定されています!私たち同僚の間には意見の相違があり、このような修正では工程生産に影響はないと考える人もいれば、0~100の開度に対応してオン・オフにするべきだと主張する同僚もいます皆さん、これら2つの方法にはそれぞれどのような長所と短所があり、化学製造においてどのような安全上の影響があるのでしょうか?
Reply #22016-04-16
影響はあり、正反の作用が異なります。通常の人の思考パターンに従えば、0は完全にオフに、100は完全にオンに対応するはずです。
Reply #32016-04-16
人の一般的な考え方では、0~100はオン・オフに対応する。一般的に、対応するスイッチには「閉度」が記載されています。例えば、一部の遠心圧縮機のバルブなどです。。。
Reply #42016-04-16
もし生産部門から修正を求められた場合は、彼らに書面による報告を提出してもらい、責任者が署名・捺印し、工場内で検討の上正式な文書として保管してもらうよう依頼し、同時に製造現場にも自社の作業マニュアルを更新するよう求めてください。
Reply #52016-04-16
操作上は一般的に0がオフ、100がオンと統一されており、誤操作を防ぐため、対応する風切替バルブはDCS上で逆作用として設定されます
Reply #62016-04-16
エアオフかエアオンを選択するかは、故障時にバルブの開閉が装置やプロセスの安全性に与える影響によって決まります。
Reply #72016-04-16
これは実際の操作に応じて選ぶべきで、操作のしやすさと安全性を考慮して…
Reply #82016-04-17
これは主に工程作業員の要求次第です。誤操作を防ぐため、通常は0~100を完全閉鎖~完全開放に対応させます。
Reply #92016-04-18
これは0が完全にオフ、100が完全にオンに対応するんだよ。そうしなければ、かえって誤操作を引き起こし危険を招きやすくなる。特に0時台のシフトでは、工程管理がまったく混乱していて、さらに彼に0を完全にオフにしたり、オンにしたりと言うなんて、冗談じゃないだろう。
Reply #102016-04-25
何の調節弁ですか?ヤマトには手動操作器があり、調節弁側で4-20MA信号の開度を変更できます
Reply #112016-04-25
DCS画面で、プロセスパラメータが安定したバルブ開度を設定できます。または、自動バルブの前にある手動バルブを使い、プロセスパラメータを安定させるためのバルブ開度を調整する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.