トーチシステムは稼働前に気密性が必要ですか?

2015-12-09View Original

Thread Content

ファイアーシステムを稼働させる前に気密性は必要ですか?具体的な案を持っている人はいますか。前期には水圧試験や爆発による清掃を行いましたが、運用開始前にシステム全体の気密性を確認する必要がありますか?直接窒素置換したいです。その後、天然ガスの冷却放散が合格したら点火する。皆さん、ご教授いただけますでしょうか。
Reply #22015-12-09
絶対にやるべきだ。システム全体が繋がった装置は、それぞれ自分で作り、石鹸水やその他の泡立つ液体を使うんだ
Reply #32015-12-10
私たちが手がけた全工場のトーチシステムはすべて気密処理を行っており、やるべきことだと思います。3階も同様です
Reply #42015-12-11
やらなければならない。でなければ、漏れたらどうするのか?
Reply #52015-12-12
この投稿は最後にslll611によって2015-12-12 16:51に編集されました。これはまだ必要です。上の方にも説明があります。しかし、トーチシステムには多くの機関が関与しており、気密作業には他の関連機関の協力が必要です。投稿者が管理しているのはどの区間かわかりません。もし配管システムの場合は、関係する機関が自らの排出バルブを閉じる必要があります。オーナーは配管システムに対して気密処理を行うだけで、一般的にはウォーターシールタンクまでしか気密にしません。なぜなら、ウォーターシールタンクの先はほぼ直接大気に繋がっているからです(トーチヘッド)。具体的な手順:1、配管網に関わる各機関に連絡し、各機関の排出バルブを閉じる(通常は上位の工場が調整を行う);2、まず水を最高点まで満たし、配管システムを密閉する;3、配管系内に少量の窒素を充填し、わずかな正圧で十分です。ウォーターシール圧力を超えてはいけません;4、スタッフを組織して石鹸水や洗剤などを使い、全面的に漏れ検査を行う;5、漏れがなくなったら、ウォータープラグを必要な高さまで下げ、窒素で置換する。あるいは、窒素で置換した後にウォータープルーフを適切な位置に設置すればよい。トーチシステムの気密性検査は主に面倒であり、非常に注意深く行う必要がある。なぜなら、配管系の通常の運転圧力は非常に低く、水封だけで制御されているため、丁寧に検査しなければ漏れ箇所を見つけるのは難しいからだ。また、圧力計の変化を観察する方法はあまり信頼性が高くありません。なぜなら、トーチシステムの圧力は低く、配管系統は一般的に大きく太いため、配管内の圧力は温度変化の影響を大きく受けるからです。そのため圧力計を観察するのは難しく、圧力計の変化値は漏れによるものではなく、単に温度変化によるものかもしれません。
Reply #62016-03-31
窒素置換は気密と一緒に行うことができる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.