mcc電気キャビネットからDCSキャビネットへの接続

2016-04-17View Original

Thread Content

皆さん、設計院が作成した図面では、MCCからDCSへの配線において、DI/DOポイントに中継リレーが設計されていません。これで安全なのでしょうか?どうも不安に感じます。同様の経験がある方や、アドバイスをくださる方がいればお願いします
Reply #22016-04-17
MCCとDCS間の信号はリレーによって絶縁されなければならず、かつ独立したリレーを使用し、リレーボードは使用できない
Reply #32016-04-17
強電と弱電の間にスイッチング信号がある場合は、必ず中間リレーで絶縁する必要があります。そうしないとDCSボードが破損してしまいます。独立した中間リレーケースは、最適な選択肢です
Reply #42016-04-17
これは、電気機器の回路図に中間リレーが既に使われているかどうか、またDI/DOカード側にヒューズがあるかどうかを確認する必要があります。みんな、220Vでヒューズが切れるのではないかと心配しています。もし火線の220VACのみを24VDCに接続した場合、回路が形成されないのであればカード類が壊れることはないでしょうか?
Reply #52016-04-17
理論上は追加すべきですが、なぜ設計院が設計しなかったのか聞きませんでしたか?
Reply #62016-04-17
5階の意見に賛成です。まずは電気機器キャビネットの制御回路を確認し、交流コンタクターに中間リレーが既に使われているか、または交流コンタクターの補助接点自体が24Vの弱電信号であるかをチェックします。DCSキャビネットの接続端子台Dにはフューズがあるかどうかも確認します。もしフューズがあれば、再度設計する必要はありません
Reply #72016-04-17
リレーによる絶縁を追加するのが最善です。MCCの配線が間違っていると、機器が損傷する可能性があり、得られる利益に見合わないでしょう
Reply #82016-04-17
これは必ず追加しなければなりません。DCSの供給業者と交渉する際に、これらのポイントのリレーを追加してもらえば、あまりコストは上がらないはずです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.