乙種工場内の独立空間に甲種タンクを設置できるか?

2016-04-18View Original

Thread Content

第2種工場内の72平方メートルの空いている2つの工場スペースに、15立方メートルの過酸化水素タンクを2基設置したい。できるかな!
Reply #22016-04-18
過酸化水素タンクが工場全体の面積の5%未満を占めているか確認してくださいまた、作業場内の過酸化水素の最大貯蔵量が限度を超えていないかも確認してください建築規則を見てみよう
Reply #32016-04-18
過酸化水素タンクの貯蔵室は面積が5%未満であることを除き、これら2つの空き部屋は乙種作業場の他の部分からドアや窓のない防火壁で仕切られ、連通してはならない。
Reply #42016-04-18
この投稿は最終的にQQ愛によって2016年4月21日12時11分に編集されました。まず、過酸化水素は可燃性物質ではなく、単に燃焼を促進する可能性があるだけです。濃度にもよりますが、過酸化水素の貯蔵タンクは間違いなく甲類には該当しません(この記述は誤っている可能性があります)。酸素タンクこそが乙類として分類されます。70%の過酸化水素は、容器内で火がついたり熱源があるだけで爆発します。
Reply #52016-04-19
この投稿は最後にliujia1987によって2016-4-19 11:30に編集されました。まず、ここに保存するのか一時的に保管するのかを明確にする必要があります。もしあなたのタンクエリアに過酸化水素用の貯蔵タンクがある場合、または過酸化水素が上流の装置から供給されてきて工場内で一時的に保管されるだけの場合、そのようなタンクは計量タンクと呼ばれ、使用が許可されています。過酸化水素タンクがなければ、運ばれてきた過酸化水素をそのまま工場内のタンクに積み下ろすのは、私としては適切ではないと思います。というのも、規則上、タンクエリアと工場を一緒に建設することは認められていないからです。
Reply #62016-04-20
過酸化水素の火災危険性の分類は甲類です。危険性は第5.1類酸化剤です。
Reply #72016-04-20
設置が予定されている過酸化水素タンクは、工場全体の面積の3.75%を占め、3面が240番レッドブリックの壁体となっている。正面は開放式です。空き部屋は、他の部分と区切られた比較的独立した空間です。
Reply #82016-04-20
ご参加いただき、ありがとうございます!過酸化水素は、工場内の貯蔵タンクに直接積み降ろして保管される。大変そうだね!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.