工程用水回収

2016-04-19View Original

Thread Content

私の生産装置からは0.5m3/hの工程水がマンホールに排出されており、この水を回収したいのですが、どのように設備改良を行えばよいでしょうか?ありがとう!
Reply #22016-04-19
あまりにも漠然としていて、回収して何に使うのかも書かれていない
Reply #32016-04-19
容器に入れて保管し、ポンプで使う場所まで送ります。。。。投稿者、詳しく説明してください
Reply #42016-04-19
1日あたり12立方なので、50立方のタンクを作り、液面が45立方になったらポンプで回収ラインに送ればよい。液面スイッチ1セットとポンプ1台で十分で、ポンプの出口には逆止弁を取り付けます。 こんなわずかなリサイクル水で、それを技術改良だなんて、全く技術的な要素がないじゃないか。
Reply #52016-04-20
4階のやり方に賛成ですが、工程用水をシステムに戻して再利用できるかどうかが鍵ですね
Reply #62016-04-20
直接溝に流すのは本当にもったいない、池を作って溜めるべきだ。装置の洗浄水として使用できます
Reply #72016-04-20
この提案は素晴らしいです。技術改良は規模に関係なく有効ですね。もし返送が必要な場合、集積タンクや配管、ポンプ、電気設備などが関わってきます。工場で行う小規模な技術改良においてもこれらは必要です
Reply #82016-04-20
重要なのは、回収した水にどのような成分が含まれており、それらをどう除去するかということです。その上で、どのように回収するかを検討するのです!!!!!
Reply #92016-04-20
工程用水の再利用にあたっては、工程の過程で水に他の不純物が混入するかどうか、その不純物を除去する必要があるかどうかを考慮する必要があります。その他の設備については、タンク+ポンプ+配管+不純物除去装置というだけで非常にシンプルです。
Reply #102016-04-20
提案:水質がプロセスシステムでの再利用基準を満たしているか確認し、可能であれば圧力に応じて送液ポンプの追加が必要か判断します。もし不可能な場合は、その水を洗浄水や中水など、他の用途に利用できないか検討します。もちろん、水質が著しく悪い場合は汚水としてしか利用できません。 回収できるとしても、せいぜい小さな容器1つ、液面スイッチ1セット、配管バルブ数点、そしてポンプ1台程度です。
Reply #112016-04-20
工程用水の成分を分析し、システム内で循環利用できるかどうかを確認する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.