HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

大神たちのアドバイス

2016-06-21View Original

Thread Content

GEガス化炉の現場には4つの高温熱電対がありますが、DCS上では各熱電対に3つの温度データが表示されています。なぜでしょうか?
Reply #22016-06-21
あなたの熱電対の目盛り番号は何ですか?それともマルチコアですか?
Reply #32016-06-21
DCS上で同じ点を3つ作成した可能性があります
Reply #42016-06-21
現場のホットスポット用熱電対で、DCS上の同じ熱電対はA、B、Cに分かれており、数値には50から100の差がある
Reply #52016-06-21
マルチポイント熱電対で、1本に3つのポイントがあり、一定の規則に従って数値で判断し、2つが100度以上の場合に信号を出す
Reply #62016-06-22
マルチコアは、2oo3の考慮からでもあるかもしれない~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.