DCS制御室には通常、数系統の220VAC電源があります

2016-04-20View Original

Thread Content

DCS制御室には通常、いくつかの220VAC電源があります。配電室から供給される電源も通常はいくつかありますが、それらはどのように接続されているのでしょうか。また、冗長性はどのように実現されているのでしょうか。UPSもある場合、それはどのように接続されるのでしょうか
Reply #22016-04-21
4路でしょう、素人にはよくわかりません。図面がある
Reply #32016-04-21
2系統のUPS、1系統は市電で、DCS電源分配盤に接続され、電源の冗長性はDCS給電モジュールによって実現される
Reply #42016-04-21
現在、一般的には2台のUPSで電力供給し、さらに1系統の市電を加えることが求められています。デュアルUPSは電源モジュールおよび迅速切り替えモジュールによって冗長性を実現し、もう一方の市電はキャビネットの照明やファンに供給される。
Reply #52016-04-21
一般的に2路のUPSを使用し、重要な用途にはもう1路の商用電源を追加する
Reply #62016-04-21
通常は2系統の独立したUPSで電力を供給しますが、状況に応じて1系統のUPSと1系統の市電を使用することも可能です。オペレーターステーションへの供給電源は、2系統の電源を経由して速断装置の後から供給されるよう、特に注意してください!
Reply #72016-04-21
案1:2系統のUPSで電力供給が可能で、市電は不要です。 案2:デュアルUPS給電+市電。市電はファンや照明の電源として使用される。
Reply #82016-04-21
市電1台とUPS1台で十分です;市電自体は二重冗長構造になっている
Reply #92016-04-21
UPSには冗長機能付きと非冗長機能付きがあり、冗長性が必要な場合は冗長機能付きのUPSを選択する必要があります。冗長UPSから出てくるのも単一の電源で、最終的にDCSに入るのはUPSと市電の両方です。合計2路
Reply #102016-04-24
一般的にあまり重要でない場所では、UPSと市電の両方を使用しますが、重要な場所ではUPSを2系統+市電1系統を設置します。これは、停電によって重大な危険や大きな経済的損失が生じるかどうかによります!
Reply #112016-04-24
私たちはどちらも2系統を使っています。1つはUPS、もう1つは市電です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.