現場のローモン二重フランジ式差圧変送器は過剰範囲485%を示している

2016-12-09View Original

Thread Content

この投稿は最後にhaoliu8733によって2016-12-9 21:58に編集されました。ロモンのダブルフランジ型圧力差変換器が485%のオーバースケールを表示しています。現場の計器には環境温度-40度と記載されているのですが、これはシリコーンオイルの温度を意味するわけではないですよね?三相セパレータの液面を測定するもので、媒体は天然ガス、水、重質炭化水素です。層に分かれており、最下層が水、中間層が重質炭化水素で、この計器は重質炭化水素の液面を測定します。タンクの作動温度は-15度です。膜箱が凍ったのでしょうか?やはり詰まってるの?フランジ式ダイアフラムボックスの問題なのか、キャピラリーや計器本体の問題なのか、どうやって判断すればよいでしょうか?皆さん、ご教示ください。
Reply #22016-12-10
説明書を見るのが最善です。ネットで検索できます
Reply #32016-12-10
40はトランスミッタ本体の環境温度で、シリコンオイルはそれほど低くなりません。マイナス15度にするにはキャピラリーに断熱板を取り付ける必要があり、フランジ部分も同様です。そうしないと測定に問題が生じます
Reply #42016-12-16
ダブルフランジは、この種の測定にはあまり正確でないようです..........
Reply #52016-12-16
とても簡単です。これは、水側が凍結し、氷が膨張してダイアフラムボックスを圧迫するため、圧力が高くなるからです。圧力取り出し口を蒸気で吹きかけるだけです。または、根元のバルブを閉じてから分解して清掃する方が良いでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.